高层民用建筑内应急灯光疏散指示标志的设置有哪些要求?
展开全部
(1)应急照明灯和灯光疏散指示标志应在其外面加设玻璃或其他不燃烧透明材料制成的保护罩。(2)疏散通道中,疏散指示标志(包括灯光式)宜设在通道两侧及拐弯处的墙面上。标志牌的上边缘距地面应不大于1m
。也可把标志设在地面上,上面加盖牢固的不燃烧透明保护板,标志的间距不应大于20m
,袋形走道的尽头离标志的距离应不大于10m。(3)疏散通道出口处的疏散指示标志应设在门框边缘或门的上部。标志牌的上边缘距天花板不应小于
0.5m;位于门边时,其下边缘距地面的高度不应小于2m
。如天花板的高度较小,也可在疏散门的两侧墙上设置,标志的中心点距地面高度应在
1.3-1.5m
。悬挂在室内大厅或走道处的疏散指示标志的下边缘距地面的高度不应小于2m。(4)疏散用应急照明,其最低照度不应低于
0.5Lx
。应急照明和灯光疏散指示标志,可用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;建筑高度超过100m的建筑,连续供电时间不应少于30min
。发生火灾时,正常照明电源切断的情况下,应在5s内自动切换成应急电源。(5)消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室、自备发电机房及发生火灾时仍需坚持工作的其他场所的应急照明,仍应保持与该部位平时工作面上的正常工作照明的照度要求。
。