室内消防管道立管距离墙面多少
7个回答
2014-07-10
展开全部
根据管径,70公分以下的管子其管径中心距墙,梁等一般是管径加10,70及以上同管径。如50管子距墙60,100的管子距墙100
展开全部
这个要根据管径及立管支架的型式来确定,如图集03S402单管立式支架图三中,DN100的管道,中心线离墙140.
追问
谢谢了
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
简单说一下:
1、消防间距请参照下表
2、消防车道要根据建筑类型、场地条件综合考虑,有条件的尽量在建筑周围做环形车道,宽度不小于4m
3、消防回车场的设置是用于尽端式道路的,一般15mX15m。
具体的要求请参照
《建筑设计防火规范》
《高层民用建筑设计防火规范》
1、消防间距请参照下表
2、消防车道要根据建筑类型、场地条件综合考虑,有条件的尽量在建筑周围做环形车道,宽度不小于4m
3、消防回车场的设置是用于尽端式道路的,一般15mX15m。
具体的要求请参照
《建筑设计防火规范》
《高层民用建筑设计防火规范》
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-07-13
展开全部
室内消火栓安装图集有规定,管径中心线距墙面距离为100mm。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般墙到管中是15公分!要看图纸中有没标注
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询