可燃气体探测器怎么接线可燃气体探测器接

 我来答
qsmm
2017-02-28 · TA获得超过267万个赞
知道顶级答主
回答量:28.3万
采纳率:90%
帮助的人:12.9亿
展开全部
可燃气体探测器的接线并不复杂,就是将探测器和配套的控制主机的对应接线端子连接起来,主机电源线的接线端子连接探测器的电源线接线端子,信号线接线端子连接信号线接线端子.
如果实在搞不明白的话你可以直接联系供应商提供技术支持.
兆安
2024-07-05 广告
北京兆安检测有限公司是专业的环境类仪器仪表检验检测、技术咨询与服务机构。公司检验检测实验室拥有燃气报警检测平台、温湿度仪、红外甲烷分析仪、秒表 、压力表、流量计、智能万用表等多种检验检测设备,可对环境内可燃气体浓度、有毒有害气体浓度进行检验... 点击进入详情页
本回答由兆安提供
天津亚丽安报警设备
2018-12-20 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部

可燃气体探测器接线的方法很简单,具体参考下图

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2020-04-14
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
烘月映天月有情
2020-08-28 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:129
采纳率:83%
帮助的人:9.2万
展开全部

总线型可燃气体探测器接线方法,一组DC24V电源线,一组信号总线,是否有极性看产品设计(使用了POWERBUS总线的话就是一组线无极性)。最好按产品端子定义标识接线。如可燃气体探测器接声光警报器,可由可燃气体探测器的继电器输出来联动,注意采用低报警输出的来控制声光。

4-20mA的三线制也是较为常见的可燃气体探测器接线方法。声光警报器接法与上面四总线的一样。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
希望中学团委
2020-08-07 · TA获得超过185个赞
知道答主
回答量:147
采纳率:0%
帮助的人:4.5万
展开全部

可燃气体探测器接线有两种,一种是4-20mA信号输出的4路或者6路并联接线,单独控制但耗费电源线材料。另一种是RS485总线制信号输出的32台或64台串联接线,好处是节省原材料。
1、4-20mA信号
4-20mA信号输出的4路或者6路并联接线,气体报警控制主机连接探头需要用手拧开可燃气体探测器壳体盖,然后从其左侧通用钳子剥好的电源线,对着继电器结构,使用螺丝刀一次插入拧紧即可。由于这种三线制信号输出是并联的形式,每个可燃气体探头都需要一次连接,并重新走线。
2、powerbnus二总线制信号
powerbnus二总线线制信号输出的32台或64台串联接线,气体报警控制主机连接探头需要用手拧开可燃气体探测器壳体盖,然后从其左侧通用钳子剥好的电源线,对着如图的继电器结构,使用螺丝刀一次插入拧紧即可。
由于这种二线制信号输出的串联形式,可以根据提前设计好的安装方案,在每个可燃气体探头安装点依次接入电源线来连通,不需要重新走向,节省很多电源线材料。