10kv的高压电缆与居民楼房的水平距离是多少?垂直距离是多少?能直接吊装在居民楼正下方不足1.5的地方?

 我来答
工程任晓
高能答主

2021-10-16 · 知晓任何工程问题的基础是标准规范
工程任晓
采纳数:9969 获赞数:24466

向TA提问 私信TA
展开全部

10kv的高压电缆与居民楼房的水平距离在最大风偏下是1.5米。

计算弧垂下的垂直距离最小是3米,

直接吊装在居民楼正下方不足1.5的地方需要满足以上要求,

详细参见GB 50061-2010表12.0.9和表12.0.10。

河南太平洋电缆厂
2021-10-18 · 百度认证:河南太平洋线缆官方账号,科技领域创作者
河南太平洋电缆厂
向TA提问
展开全部

10KV 高压电缆水平安全距离为1.5米,垂直安全距离不小于6.5米

高压电力电缆

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qiankangmu
高粉答主

2022-02-28 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5624万
展开全部
10kV电缆可以直接贴着楼面敷设,照片中的电缆敷设没有问题,符合规范,况且还设有电缆桥架
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)