温控仪温度没有显示或温度显示非常的高,是什么原因?
展开全部
用电子电位差计或毫伏表代替热电偶模拟不同温度的电压输入到温控器,如果显示知正常就是热电偶问题,如果不正常就正好可以校正好温控器。
温控仪的作用是保持一定的温度,当温度低于预设值的时候给加热器或冷凝器的继电器一个信号,启动设备,超出预设值的时候停止设备运行。
采集热电偶或热电阻的测温信号,通过温度设定来控制开关量输出,达到电气控制的目的。将采集到的温度信号,转换成标准的电流或电压输出信号,供PLC或DCS使用。
扩展资料:
温控仪是调控一体化智能温度控制仪表,通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。
如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时,启动超限报警功能。当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。
参考资料来源:百度百科-温控仪
中科红外(北京)科技有限公司_
2024-06-17 广告
2024-06-17 广告
主要会有以下两种情况:1、温控器显示温度和实际温度的偏差为线性关系主要为测温体精度问题。2、温控器显示温度和实际温度偏差为非线性关系。解决方案:①温控器显示的温度和实际温度的偏差为线性关系,使用温控器调整菜单中的温度输入偏移值来补偿;②温控...
点击进入详情页
本回答由中科红外(北京)科技有限公司_提供
展开全部
1.用电子电位差计或毫伏表代替热电偶模拟不同温度的电压输入到温控器,如果显示正常就是热电偶问题,如果不正常就正好可以校正好温控器。
2.还有一个简单的办法,前提是温控器已经做好了环境温度补偿。把热电偶输入端子短接,温控器应该显示环境温度值的话,则温控器是好的。
温控仪是调控一体化智能温度控制仪表,它采用了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调节、输出功率限幅曲线编程、手动/自动切换、软启动、报警开关量输出、实时数据查询、与计算机通讯等功能,将数显温度仪表和ZK晶闸管电压调整器合二为一,集温度测量、调节、驱动于一体,仪表直接输出晶闸管触发信号,可驱动各类晶闸管负载。
问题还是需要你自己查找,我能提供的办法就是如下:
用电子电位差计或毫伏表代替热电偶模拟不同温度的电压输入到温控器,如果显示正常就是热电偶问题,如果不正常就正好可以校正好温控器。
还有一个简单的办法,前提是温控器已经做好了环境温度补偿。把热电偶输入端子短接,温控器应该显示环境温度值的话,则温控器是好的。
到底是热电偶还是热电阻?东西不一判断好坏是不一样的。
可不可能是探头坏了,或探头的哪几个线(一红两黑)接错了呢?
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询