帮帮忙,讲解一下电路工作原理
展开全部
1)pt100应用原理
先由R1、R2、pt100、Rp,这4个电阻构成电桥电路,当R1=R2,pt100=Rp 时,电路平衡,即 U1=U2,U1-U2=0;
而只有pt100是随温度变化的,所以,当 pt100 ≠ Rp ,U1-U2 ≠ 0;
如 pt100 > Rp ==> U1-U2 < 0;pt100 < Rp ==> U1-U2 > 0;
然后是放大电路,把 U1-U2 的差值进行放大,以便供后续的AD转换等电路处理;
2)你这个图,电路、参数、设计似乎存在问题,不知道是从哪儿抄来的;
按理论,要求 pt100=Rp ,显然 Rp 属 KΩ 量级,而 pt100 在温度0°C 时才100Ω,100°C下也就138Ω,根本无法满足电桥平衡条件;
另外,两级运放电路(先忽略U2信号),是对U1先衰减再放大,总增益=1,就是没有放大。同时 U1 是个稳定的基准电压,完全没必要如此处理;
去掉 U1A 级运放电路就是了;
