展开全部
钢筋接头大于50%时,纵向受拉钢筋搭接长度要乘以“纵向受拉钢筋搭接长度修正系数”即可。如下图截图所示:
对于题主所说的75%的接头面积百分率,则纵向受拉钢筋搭接长度修正系数取1.5就可以了。
对于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率,在《混凝土结构设计规范》中是有明确要求的:
对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当然,在实际工程中确有必要时可以根据实际情况放宽接头面积百分率。
展开全部
要看是什么构件(梁、板、柱)。不同的构件,计算方法是不一样的。
梁:分上部钢筋和下部钢筋。在同一截面中,上部钢筋接头率=上部钢筋的接头数÷上部钢筋总数;下部钢筋接头率=下部钢筋接头数÷下部钢筋总根数;
板:分板底部钢筋和面筋。在同一个截面中,底部钢筋接头率=底部钢筋接头数÷底部钢筋总根数;面筋钢筋接头率=面筋接头数÷面筋总根数;
柱:在同一个截面中,纵向钢筋接头率=接头数÷纵向钢筋总根数;
