容积式热交换器的工作原理 5
容积式热交换器的工作原理是冷热流体流经换热管内外管壁时,原理管壁部分保持原有的流动状态,靠近管壁部分呈速度和大小不断改变的螺旋运动,此部分螺旋运动流体同时改变远离管壁的流体的流动状态,两者相互作用,在管内外形成强烈的湍流。
热交换器的支座按标准选用,三个支座中,一个固定支座,两个为活动支座。活动支座的地脚螺栓采用双螺母,第一个螺母在加一小垫片拧紧后倒退一圈,然后用第二个螺母锁紧,以便支座能在基础上自由滑动。
在使用中,应根据被加热水水质与使用情况定期清理水垢,当被加热水硬度较高时,宜采用适宜的软化措施。
这种换热器广泛应用于石油化工、建材、小区供暖、集中供热、热电等领域。
扩展资料
产品特点:
1、传热系数高:螺纹管是用高导热系数的紫铜或不锈钢制成的内外螺纹相结合的高效传热元件,由它制成的螺纹管换热器,在流体阻力不大的情况下,便形成强烈的紊流,极大提高了管内外放热系数。经测试,汽水换热时总传热系数达3000~6000W/m2℃,水水换热时总传热系数达2500~5500W/m2℃。
2、结构紧凑:本产品单位体积传热面积大。总传热系数高,故占地面积大大减少,节省材料与空间。
3、不易结垢:由于螺纹管特殊的凹凸形结构,使管内外产生多流层和旋转形冲刷作用,加之管子的热伸冷缩性,管壁内外均不会存留杂质,因此不易结垢,长期运行效果好。
4、不易泄漏:本产品密封周长短,螺纹管的粗螺纹类似膨胀节,自身有补偿能力,换热器热应力小,不易泄漏。
5、安装方便:本系列换热器有卧式和立式两种型式便于在不同位置安装。
参考资料来源:百度百科-容积式热交换器
2.节能型容积式热交换器工作原理详图示。有立式、卧式两种类型,其技术参数详后项图表,本厂生产规格齐全,还可按用户单位特殊需要设计、加工。
3.本热交换器适用于一般工业及民用建筑的热水供应系统。热媒为蒸汽,加热排管工作压力为<0.6MPa,壳体工作压力为0~1.6MPa,出口热水温度为65℃。
4.节能型容积式热交换器,壳体材料有三种:碳素钢Q235-A、B,不锈钢IGr18Ni9Ti,碳素钢内衬铜,U型管材料有,紫铜管T2及不锈钢管ICr18Ni9Ti,可按需要加以选用。
5.卧式节能型式为钢制鞍式支座。与国际S154、S165相同。立式为柱脚支座。
6.热交换器必须设置安全装置,下列三种安全装置可选择其中一种装设于交换器上:
(1)在交换器顶装安全阀,安全阀压力须与热交换器的最高工作压力相适应(向安全阀生产厂订货时需加以申明)。安全阀的安装与使用应符合劳动人事部《压力容器安全技术监督规程》的规定。
(2)在交换器顶部装设接通大气的引出管(在有条件的场合)。
(3)设膨胀水箱,与水加热器相连,以放出膨胀水量。
7.若水中含有硬度、盐类,使用热交换器时,器壁和管壁会形成水垢,导致换热率降低,能耗增加,因而影响使用,故应采用一定的软化措施。
8.钢衬铜热交换器比不锈钢热交换器经济,并且技术上有保证。它利用了钢的强度和铜的耐腐蚀性,即保证热交换器能承受一定工作压力,又使热交换器出水水质良好。钢壳内衬铜的厚度一般为1.2mm。钢衬铜热交换器必须防止在罐内形成部分真空,因此产品出厂时均设有防真空阀。此阀除非定期检修是绝对不能取消的。部分真空的形成原因可能是排水不当,低水位时从热交换器抽水过度,或者排气系统不良。水锤或突然的压力降也是造成负压的原因。
参考资料: http://www.jysnsb.com/r5.htm
推荐于2017-10-06 · 知道合伙人教育行家
![](https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/public.1.c0a89977.umE4p-qd1xS4AvtFhmk4Bg.jpg)
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
![](https://wyw-base.cdn.bcebos.com/pc-content/follow.gif)
容积式换热器是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体(填料)表面,从而进行热量交换的换热器,间壁容积式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开,并通过间壁进行热量交换的换热器,因此又称表面式换热器。
产品特点
1、容积式换热器热媒温降大。汽水换热时,凝结水出水温度约50℃,回水管上下需设疏水器,给使用维修带来方便,水-水换热时,热温降为同型换热器的2~2.5倍,120~150℃的高温热水换热后可降至70~75℃。
2、容积式换热器换热效果好,散热效果好,散热损失小,节能。同时,以蒸汽为热媒时,能回收约占整个换热量的15%凝结水热量。
3、冷水区小,容积利用率高。
4、保持了容积式换热器贮水量大,水头损失低,供水安全稳定,方便清垢之优点。
产品特点
