400kVA的变压器额定电流是多少?怎么计算的?

 我来答
可玉穿搭教学

2022-06-24 · 超过88用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:1033
采纳率:28%
帮助的人:25.7万
展开全部
根据变压器容量公式S=√3UI,该变压器额定电流I=400/0.4/1.732≈577A。125KW的负荷不知道是什么性质,最好查查功率因素,根据功率因素可以得到电流,公式为I=P/(√3UCosΦ)我简单按功率因素0.8给你算算I=125/0.8/0.4/1.732≈225A。再来看看你的两组电缆大概用多少电,因为不知道那两条线的具体电流是多少,我只根据该型导线的允许载流量推算负荷电流。如果电缆是铜芯,允许载流量为218A,那么总电流为218×2+225=661A,大于变压器的额定电流,那么就不能接这个负荷了;如果是铝芯,允许载流量为168A,那么总电流为168×2+225=561A,小于变压器额定电流,可以接负荷。
mswqt
生活家

2021-11-19 · 关注于个人成长
知道大有可为答主
回答量:4942
采纳率:48%
帮助的人:421万
展开全部
如果是400kVA,10/0.4Kv变压器,额定电流快速估算公式:
高压侧电流值 I =变压器容量S÷100(取整数倍)x 5.5 = 400÷100×5.5=22a
低压电流值 I = 变压器容量S÷100(取整数倍)x 144 = 400÷100×144=576a
准确的额定电流计算公式:
高压侧的额定电流为:I = S(变压器容量)÷ (1.732×U)= 400 ÷(1.732×10)≈ 23A;
低压侧的额定电流为:I = S÷(1.732×U) = 400 ÷(1.732×0.4)≈ 577A
kva是视在功率 S ,kw是有功功率 P ,两者间的关系: S = P ×cosφ(功率因数)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
斜阳紫烟
高粉答主

2021-11-19 · 闲而无事玩知道,不为名姓常健脑
斜阳紫烟
采纳数:69433 获赞数:116264

向TA提问 私信TA
展开全部
单有变压器的容量是不能计算电流的。还必须知道电压。
I = P/U 这是中学电学知识。
如果变压器是三相,还必须安三相计算。
如果是3相380V(实际供电可能是4百伏以上),这里是线电压。
400KVA/660=0.606KA 也就是600安。
公式,I = P/(3X220)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
rezhajg
2021-11-19 · TA获得超过1549个赞
知道大有可为答主
回答量:5057
采纳率:86%
帮助的人:128万
展开全部
根据三相交流变压器容量计算公式:S=1.732*U*I,如果S=400KVA变压器原边电压10KV,副边电压400V,那么,原边(一次侧)电流I1=400/1.732/10=23.09A,副边(二次侧)电流I2=400/1.732/0.4=577.37A。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiaoqc666
2021-11-20 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:96%
帮助的人:1017万
展开全部
对于三相变压器,S=√3UI,S是额定容量,U是额定电压,I是额定电流。
以400kVA-10/0.4kV变压器为例,原边电流I1=S/(√3×U1)=400/(1.732×10)≈23A,副边电流I2=S/(√3×U2)=400/(1.732×0.4)≈577A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(11)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式