检验批容量怎么算?
1、根据施工习惯,一般检验批容量计算有以下几种方式:
(1)检验批容量为当前施工段的主要工程量,具体表现是,混凝土浇筑时检验批容量为“m3”,钢筋安装时检验批容量为“t ”。
(2)检验批容量为当前施工段的施工范围,可以理解为当前施工段的水平投影面积,具体表现是,混凝土浇筑、钢筋安装和模板安装时检验批为“m2”。
(3)检验批容量为当前施工的构件数量,具体表现是,混凝土浇筑框架柱时检验批容量“根”,门窗安装时检验批容量为“樘”。
2、检验批容量:
是指检验批的工程量,按工程实际填写,计量项目和单位按专业验收规范里对检验批容量的规定。检验批容量总体分为两类:有限值和无限值。
3、举例:
(1)砖砌体检验批,限值250m³砌体。 依据:《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第3.0.20条,砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:
a、所用材料类型及同类型材料的强度等级相同。
b、不超过250m³砌体
c、主体结构砌体的一个楼层(基本砌体可按一个楼层计);填充_砌体量少时可以多个楼层层合并。
(2)屋面各分项检验批,限制1000_.
依据:《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)第3.0.14条 屋面工程各分项工程宜按屋面面积每500_~1000_划分一个检验批,不足500_应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。
(3)素土、灰土地基检验批,无限值。
依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)未给出明确规定。
(4)模板安装检验批,无限值。
依据《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002)未给出明确规定。