干式变压器试验项目

10/0.4kv变压器... 10/0.4kv变压器 展开
 我来答
知道高高手无敌
高粉答主

推荐于2017-10-05 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:6%
帮助的人:1739万
展开全部
干式变压器的试验项目分为常规试验,特殊试验(也叫型式试验)。常规试验为每台变压器出厂前必须要做的试验,分别是:
1.直流电阻试验 2.工频耐压试验 3.变比试验. 4.倍频耐压试验(即常说的感应)
5.空载试验 6.负载试验 7.绝缘试验.
型式试验是新型号产品要做的试验,分别是:
1.雷电冲击试验 2.局部放电量试验 3.突发短路试验。
干式变压器是依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
英诺科技
2023-06-13 广告
根据GB1094.1中的规定如下 常规试验 绝缘电阻测量 直流电阻测量 变比测量及连接组别检查 空载损耗及空载电流测量 负载损耗及短路阻抗测量 工频耐压测试 感应耐压测试 局部放电测量 型式试验 雷电冲击测试 温升测试 特殊试验 噪音测量。... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
月夜春弄柳
2008-10-06
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1 绕组电阻测量
2 电压比测量及电压矢量关系校定
3 短路阻抗和负载损耗的测量
4 空载损耗和空载电流的测量
5 外施耐压试验
6 感应耐压试验
7 局部放电测量
8 温升试验
9 雷电冲击试验
10 声级测量
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
pppwabcd
高粉答主

2008-10-06 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:71%
帮助的人:2269万
展开全部
1、功率
2、空载电流。进而求出效率。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询