低压配电系统中如何选择电容补偿柜,如补偿容量为784Kvar,电流怎么算,隔离开关,断路器 熔断器怎么选? 20

接触器热继电器呢?补偿柜选几路?每路多大补偿量?不串接电抗器呢... 接触器 热继电器呢?补偿柜选几路?每路多大补偿量?
不串接电抗器呢
展开
 我来答
Leafdddm
2015-02-10 · TA获得超过148个赞
知道小有建树答主
回答量:170
采纳率:0%
帮助的人:105万
展开全部
一般要串电抗器的,防谐波和涌流。假定串7%电抗器,算得电流为1281A。考虑电压波动等因素,工作电流取1.3倍,总导体电流取1.5倍,总断路器整定取1.5倍。保护单台电容器的熔断器电流取电容器额定电流的1.37-1.5倍。每个分组接触器额定电流大于该分组的额定电流,分组电流计算方法同前。具体分组容量看设计和用户要求,不是固定的。
追问
请问1281A怎么算的
追答
784/(1-0.07)/1.732/.38
广州龙基输配电设备有限公司
2019-03-12 广告
高低压配电柜顾名思义就是电力供电系统中用于进行电能分配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用高压开关柜,然后经变压器降压低压侧引出到低压配电柜,低压配电柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面就是通过将一些开关、断... 点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式