承压热水锅炉安装特别注意事项
专业的安装是锅炉长期、高效、稳定运行的必要条件,锅炉的安装、使用、校验应符合相关锅炉规范的规定,锅炉给水水质应符合GB1576《工业锅炉水质》的要求。在国家规范等常规要求外,法罗力公司工程售后人员按照国家相关法律法规的要求和多年的锅炉运行经验,提请用户注意如下事项:
一、燃烧器
1、 燃烧器的底部应设置可活动支架,支撑燃烧器。支架接触部位应设置减震措施。(此项非常重要,必须做到)
2、 燃烧器安装前,在燃烧器火筒上缠绕法罗力公司专门配备的陶瓷纤维棉(附示意图)。安装后,打开炉门对燃烧器火筒与炉门耐火水泥内孔之间的缝隙用陶瓷纤维棉进行再次填塞。
3、 燃油燃烧器的供油管和回油管应分别连接,回油管不得短接在供油管上。
4、 燃气燃烧器,禁止使用民用低压管道,避免锅炉出力不足。
5、 天然气供气管道的公称通径应大于燃烧器燃气进口通径1个规格;人工煤气供气管道的公称通径应大于燃烧器燃气进口通径2个规格。(指单台锅炉,多台需计算)
6、 供气管道上应设置燃气过滤器和压力表;燃气放散管应尽量靠近燃气电磁阀;燃气调压箱与燃烧器的距离应尽量控制在5米以内,避免过高的燃气压力降;燃气管道在接驳到燃烧器上时,应从低侧向上连接,避免管道内的杂质进入燃烧器阀组。
7、 锅炉房应保持良好通风,运行所需空气量(m/h)=1.3(m/KWh)×输出热量(KW)。
二、烟囱
1、 烟囱的设置应符合GB50016《建筑设计防火规范》和有关规定。
2、 无特殊要求情况下,弯曲部宜使用弯头。燃气锅炉应在室外使用T型接头。
3、 烟道应尽量缩短横向布置距离及弯曲部。在横向水平段到竖直段的弯曲过度部位(弯头),应在最低点设置冷凝水排放口并引出,排放口应设有U型水封弯。
4、 应在锅炉烟道出口≥0.5米范围的水平段设置短节,方便后烟箱的打开和维护检修。(附示意图)
5、 水平段过后沿烟气方向有一个上升段,上升段的水平夹角α=10~15°,便于排烟;上升段要求插进主烟囱一段距离L1,防止冷凝水沿烟囱壁回流进锅炉,L1=20mm。
6、 锅炉烟囱底部要设置冷凝水排放孔A,以便于及时排出烟气冷凝水,冷凝水排放管直径大于等于DN20,排放管要做水封,做到排水阻烟。
7、 在有可能人接触的地方,为防止烫伤及室内温度上升应进行保温。
8、 将烟囱直接垂直穿出建筑物时,应注意防雨防水施工。烟囱出口应设置防雨帽、避雷针。防雨帽的直径应大于烟囱直径2倍。
9、 单台锅炉烟囱、烟道应同径。多台设置锅炉时,应设置各自独立的烟囱。采用集合式烟囱时,应在各自独立的烟囱加装挡烟板,防止其他锅炉的排烟倒流。烟道挡板应设置明确的开、关位置指示。
三、 管道
1、 常压锅炉通大气管引出后不得缩径;通大气管上不准设置阀门。
2、 通大气管可存水位的最高点到锅炉底面的高度不应大于10m。
3、 燃气管道及烟囱都应有适当的支撑,不能将重力施加到燃烧器和锅炉本体上。
4、 前、后烟箱冷凝水管,在锅炉刚开始启动过程中,会产生一定量的凝结水,必须将冷凝水泻放管连接到排污33
