10kV站双电源进线(如图),是否两条线路同时供电? 20

顺便请教10kV、110kV倒闸时怎么做到保证两边电位相等的?我知道二次设备可以检测两边的电位,但如果电位不等要怎么处理?还有400V双电源同时供电是否要判断电势情况?有... 顺便请教10kV、110kV倒闸时怎么做到保证两边电位相等的?我知道二次设备可以检测两边的电位,但如果电位不等要怎么处理?还有400V双电源同时供电是否要判断电势情况?有点啰嗦,烦请大神指点,不胜感激 展开
 我来答
ZYJ1953414
高粉答主

2017-03-11 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4410万
展开全部
倒闸操作之前要“合环”,就是把两条母线并成一条母线。合环是有条件的,就是要符合“同期”条件,合环就是系统接线形成环状。
图示这种变电站一般正常采用一路电源供电,另一路“热备用”,分段断路器不合。
两边电位不等很正常,合环时允许有电压误差,也允许有相位误差,超过限额就不能合闸。
追问
如果两边母线不满足“同期”的条件,有什么可实施的措施吗?