消防强切电源怎么接线?

 我来答
N冰天雪花葬
推荐于2019-09-29 · TA获得超过2248个赞
知道小有建树答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:2928
展开全部

如果是24V脱扣器是不用加继电器,直接模块出来24V接开关上就行。

1、脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器。先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了。

将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统。(也有人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟中继动作了,开关可能因故障不动作)。

2、脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出就可以了。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式