400*400的风管要多大风量的风机?

 我来答
梦境无恒DN8b3
2018-04-18 · TA获得超过1.9万个赞
知道小有建树答主
回答量:142
采纳率:0%
帮助的人:5.1万
展开全部

风管的横截面积是0.16平方、风速估算10M/S;风管每小时的排风量约为0.16*10*3600=5700立方。再根据风管的长度和弯头的数量计算出压力(一米直管为10帕,一个弯头为70帕),根据风量和压力就可以选出适当得风机了,大概5.5KW或者3KW左右。

风量=出口面积A*风速V
因为走管道的风量是一定的,都是等于每小时15000立方。
如果管道风速等于出风口风速的话,管道直接做成风口大小。
如果风速有要求的话,比如10m/s    15000立方是每小时,换成每秒就除以3600。
管道面积是A=风量/风速=15000/(10*3600)=0.416平米。
如果是圆管的话A=3.14*R^2, 最后R大概是540mm的风管。

上虞风机
2024-02-21 广告
风量=出口面积A*风速V 因为走管道的风量是一定的,都是等于每小时4500立方。 如果管道风速等于出风口风速的话,管道直接做成风口大小。 如果风速有要求的话,比如10m/s 4500立方是每小时,换成每秒就除以3600 管道面积是A=风量/... 点击进入详情页