可燃气体报警系统报警值设定为多少比较合适?设定依据是什么?

 我来答
俱怀逸兴壮思飞欲上青天揽明月
推荐于2019-09-28 · TA获得超过12.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:78%
帮助的人:3096万
展开全部
可燃气体报警系统报警值设定为:
低限默认为 25%LEL(5%LEL~40%LEL 可调);
高限默认为50%LEL(10%LEL~100%LEL 可调)。

设定依据如下:
可燃气体报警器测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,高报一般设置为50%LEL报警,现在的可燃气体报警器大部分低报警点设置为25%LEL。这里的100%LEL指的是气体的爆炸极限值,也就是说当可燃气体报警器显示到100%LEL的时候才刚刚到达可燃气体的爆炸下限。
天津亚丽安报警设备
2018-12-06 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
可燃气体报警器的量程为什么是0 ~1 0 0%LEL,每一种可燃气体的爆炸下限不同,为了读数方便,可燃气体报警器的显示数据设计成100份,把空气体积比转换成爆炸下限单位,大多数可燃气体报警器的报警点设置的读数是在0 ~1 0 0%L E L 之间,它的增量是1%LEL一个单位 变化的量值,因为标准都使用LEL 的百分数来制定危险程度指标,一般的警报限度是10% LEL或25% LEL,在许多仪器上的设定值都设为25%LEL。