消防烟感报故障 如何尽快解决问题!!

 我来答
历辉康邈
2020-04-26 · TA获得超过3997个赞
知道大有可为答主
回答量:3091
采纳率:29%
帮助的人:181万
展开全部
1、看看这个探测器有几根信号线,如果2根,说明这个是回路中一个分支的末端(暂不考虑线路在86盒中做接头的可能),线路出现问题的可能性较大,这样的话找到故障探测器的上一个探测器,俩个探测器之间换线就ok了。
2、如果在86盒做了接头或者故障探测器4根信号线,就说明不是末端,现在一般都是总线制,如果线路出现问题可能是一批故障,现在你的故障是个别的,而且你测量的电压正常,所以设备的可能性较大,暂时排除线路问题,更换设备。
但是出现线路短路的表象,为什么呢?
a,为什么会出现万用表量线会显示短路呢?我分析认为,你在量线作业过程中,主机肯定没
关,带电操作,所以会出现万用表吱吱响,灯间断闪烁。
b,为什么改变地址之后安装到另外位置的底座上会显示正常呢?我分析认为,有可能烟感烟室内灰尘较多,需要清理了。因为你拿着带故障的探测器替换正常的设备,主机不能立刻巡检出来,所以可能设备出现故障,更换。(有可能是微接地、或者微短路,这个排除起来比较麻烦所以这个检查判断放在最后,暂不考虑。)
3、如果更换设备不能解决,那就可能是出现是微接地或者微短路,你把这个探测器周围的探器逐个断开,找出这个探测器靠近主机端的线路,如果断开没有出现新的故障说明找到了,另外拉临时线试一试,如果解决了,就说明是线路问题。微接地和微短路,不会出现大批量的故障,这也是出现很多奇怪故障的原因,建议用摇表测量,一般用的万用表不那么精确。
希望可以帮到你!
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式