11KW的电动机需装多少安的电表

我装有一台11KW的三相380V电动机可不知用多少安的三相四线电度表合适,不用互感器,请高人指点... 我装有一台11KW的三相380V电动机可不知用多少安的三相四线电度表合适,不用互感器,请高人指点 展开
 我来答
ZXKZXB
2008-10-17 · TA获得超过4629个赞
知道小有建树答主
回答量:1204
采纳率:0%
帮助的人:1078万
展开全部
三相三百八十伏,千瓦电流2安倍。11千瓦电机工作电流22安倍。由于电机启动时电流将超出额定电流,且电流表线圈的阻抗较小。如果采用直接式电流表,可适当放大电流表的安全空间,至少应装50安的电流表(使启动电流产生的热量至电机正常运行的时间间隔内不至于烧坏仪表。
拓强电气
2023-12-18 广告
拓强电气有限公司是一家以技术创新为核心竞争力,致力于电力系统智能化产品集研发、制造、销售和技术服务为一体的高新技术企业。拓强拥有先进的计量检测设备,科学生产工艺,技术力量雄厚,现已开发生产的产品有4G智能电表、 WiFi电表、导轨式电表、4... 点击进入详情页
本回答由拓强电气提供
青城剑客
2008-10-17 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:11%
帮助的人:4510万
展开全部
三相11KW,每相只有17A.可以装3*10(40)A的电表,如能安3*15(60)更好,也足够了.
电机的启动电流在额定电流的1-7倍,但电表如短时间过负载,也是可以的.(不是1秒的时间)
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友d5e0c48
2008-10-17 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:90%
帮助的人:4551万
展开全部
11KW的三相380V电动机额定电流在20A左右了,但电机的启动电流在额定电流的1-7倍,建议最好装一个50/5的电流互感器。就用5A(20A)的三相四线电度表。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kainihong
2008-10-17 · TA获得超过867个赞
知道小有建树答主
回答量:837
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
要是算出来,电流有差不多三十安,但起动电流就有差不多一百A的瞬间.
一般不用互感器易烧坏电表.电表没互感器不适用与动力线.只适用与照明线.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
衡水联鑫工控
2008-10-17 · TA获得超过154个赞
知道答主
回答量:130
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
10(40)A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起