消防水箱进水管管径有多大?

 我来答
匿名用户
2023-05-23
展开全部

消防水箱进水管管径的大小取决于消防水箱的大小和用途。一般来说,消防水箱的进水管管径可以分为以下几种:

  • 小型消防水箱 (容量小于 1 立方米):进水管管径一般为 50 毫米。

  • 中型消防水箱 (容量在 1 立方米到 5 立方米之间):进水管管径一般为 100 毫米。

  • 大型消防水箱 (容量大于 5 立方米):进水管管径一般为 150 毫米或 200 毫米。

  • 需要注意的是,消防水箱的进水管管径应根据水箱的容量和供水压力等因素进行合理选择,以确保水箱的进水压力和进水流量符合消防规范要求。同时,在安装消防水箱进水管时,应该确保管道内部顺畅,避免堵塞和泄漏等问题。

水箱
2024-04-08 广告
故障原因:由于工业及生活用水中普遍含有氯离子(Cl-),金属制的热水容器总是常年处于80℃以下含Cl-水的腐蚀环境中,容易发生局部腐蚀而使其使用寿命受到限制。与均匀腐蚀(化学腐蚀)相比,局部腐蚀(电化学腐蚀)速度要快得多,危险性也大得多,往... 点击进入详情页
本回答由水箱提供
惠企百科
2022-12-08 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部
5.2.6高位消防水箱应符合下列规定:
1高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本规范第4.3.8条和第4.3.9
条的有关规定;
2高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,
当采用出水管喇叭口应符合本规范第5.1.13条第4款的规定;但当采用防止旋流器时应
根据产品确定,不应小于150mm的保护高度;
3消防水箱的通气管、呼吸管等应符合本规范第4.3.10条的有关规定;
4消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m;
5进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;
6进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于25mm,最大可不大于150mm;
7当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;
8溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;
9高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;
10高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;
11高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。