消防控制室设置在哪儿?

 我来答
放牧de
2022-10-26 · TA获得超过3441个赞
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:3931
展开全部

设置消防控制室,不是对某些建筑,而是由建筑的火灾自动报警系统的形式所决定的。同时设置报警、喷淋,或者报警、排烟系统,或者以上三个自动报警系统全有的建筑需设置消防控制室。

火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第5.2.3.4条明确规定: 

集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内。而在火灾自动报警系统的三种形式中,除区域报警系统外,集中报警系统和控制中心报警系统均设有集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,因此,设置集中报警系统和控制中心报警系统的建筑,均必须设置消防控制室。

扩展资料:

消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。

消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。

消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。

参考资料来源:

百度百科-消防控制室

百度百科-高层民用建筑设计防火规范