混凝土内部温度怎么测?
1、可以使用高湿型温湿度传感器测量。
测温时间从测点混凝土浇筑完10小时(初凝)后开始,72小时内每2小时测温一次,72小时后每4小时测温一次,7天~14天每6小时测温一次(力求在接近混凝土出现最高和最低温度时测量)测至温度稳定为止。三个温度感应头位置分别在底板的上、中、下位置,间距不小于500mm,深度分别为表面下200mm、混凝土中部和混凝土底部上200mm。
2、大体积混凝土因为体积太大,内部水泥水化热散发不出去,内外温差过大,导致混凝土内外膨胀变形不同,直接后果就是产生混凝土裂缝,影响混凝土完整性,而且大体积混凝土一般都做做为基础,地下水通过裂缝侵蚀混凝土内部的钢筋,缩短钢筋使用寿命,直接影响整个建筑的使用质量。
《地下工程防水技术规范》中要求混凝土中心温度和混凝土表面温度之差不应大于25℃,再一个就是混凝土表面温度与大气温度之差不应大于20℃。湿度对混凝土收缩有较大影响,湿度较小即环境较为干燥时,混凝土失水干燥快,导致干燥收缩增大,尤其对于早龄期混凝土.因此保湿养护是保障混凝土浇筑质量的关键因素之一。
实际大体积混凝土并非完全处于绝热状态,而是处于一定散热条件下,因此实际温升比按绝热状态计算的。
混凝土浇筑后,其自身搅拌会放出一部分热量,同时混凝土中的胶凝材料发生水化作 用,也会放出一部分热量,从而一起导致混凝土内部温度上升。实际上,混凝土并非完全处于绝热状态,其上表面会散失掉一部分水化热,因此胶凝材料水化应有一定折减,即混凝土 绝热温升要乘以一个降温系数,而且结构越薄、散热越多,温度折减也应该越多。
混凝土浇筑温度加折减水化热后的混凝土温度,称为混凝土中心计算温度。从另一个角度来说,混凝土中心的温度既可实测也可计算,按理论和公式计算出的温度,称为混凝土中心计算温度。混凝土中心计算温度与混凝土入模温度,混凝土厚度,混凝土配合比所用水泥品种、数量,混凝土龄期有关。当混凝土配合比一定时,龄期越长、结构越薄,混凝土中心计算温度越低。