监控集中供电问题,一根电源线供4个摄像头出问题,请高手解答。
我做8个网络130W像素的摄像头监控,摄像头用网线接入交换机,再进硬盘录像机。采用一个12V 20A的电源集中供电,从电源出来分两个方向各出一根电源线供电,每根电源线各供4个摄像头。
其中一根电源线由于摄像头位置不同,所以在每个摄像头位置接出1个电线头子给摄像头供电,这4个摄像头正常工作(这4个摄像头距离集中供电电源的线路长度各是20m、50m、80m和100m)。
而另外一根电源线由于摄像头都安装在同一个位置,所以在电源线的末端接出4个电线头子给摄像头供电(距离集中供电电源线路长度是30m),问题出来了:1.如果我插上电源之后,这4个摄像头都不能正常工作,交换机上面接这4个摄像头的灯都不亮,说明摄像头没有正常启动,拔下其中一个摄像头的电源线头子测试,电压仅仅为4V,测试集中供电电源输出处仍是12V,说明另外的8V加载到这短短的30m电源线上了。2.如果拔掉摄像头端的电源线头子,等电源接通后,一个一个的插上摄像头的电源线头子,4个摄像头都能正常工作。此时测试摄像头端电源线头子电压为11V。
此外,我试过,如果我只接2个摄像头,同时上电,可以正常工作。3个和4个的时候,就不能工作了。
线路已经不能更改了,这是最大的问题,线路是在装修之前做的,现在已经装修好,没办法更改线路了,难道真的要用每个摄像头独立供电才行啊。。。 展开
集中供电的距离最好不要超过50米,就算是用1.5mm电阻最小质量最好的电源线也没法12V低压集中供电到100米的距离。单独12v20a的电源给100米供电摄像头是可以启动,不过到了晚上因线路衰减红外灯启动不了或者偶尔启动不了。建议超过30米的全部老老实实改为220V供电到摄像头位置再接监控电源供电。
另外你提到的100米距离的摄像头不单是供电有问题,质量最好的网线最大传输距离也只有100米左右,市面上大多数质量好的网线最佳传输距离在80米以内,超过这个距离后期会出现掉包等莫名其妙的故障,建议中间加个交换机进行延长。
我测试过12v20a电源用超五类无氧铜网线(305米电阻29殴)【45-】【78+】四根网线给4个网络摄像头集中供电最远距离达70米并且能正常启动红外,40米以下稳定工作没问题。当然也可以根据供电距离适当调高一点电源电压保证摄像头足够供电。【广西防城港福百隆安防】
2023-06-12 广告
原因是由于设备启动电流大,供电线路导线过细,产生压降。建议你换用1.5平方毫米(国标线,非标的2.5)的电源线,问题就能解决。另一组也换了,预防火灾。
【监控系统中供电电源的常见问题与注意事项】
1、由于安防监控的特殊性,从行业技术规范来讲,一般要求独立专线供电。也就是专门从总配电箱铺设一条220V的电缆,供前端的摄像机、红外灯,以及后端的监控中心设施,如硬盘录像机、电视墙、矩阵控制器等使用。
注意:独立电缆的线径大小,电缆内必须考虑地线连接问题。
2、除非施工条件、工程造价等条件限制,才考虑监控设备的分别就近取电方式。
注意:就近取电时应配专门配电箱或插座,做到可独立控制监控设备的电源。
3、果监控系统工程庞大,设备较多,必须考虑机房UPS电源问题。
注意:设计UPS电源的输出功率时,必须考虑有30%的电流冗余量。
4、机房内所有设备的接地问题,这是监控系统防雷防静电十分重要的环节。
注意:系统接地的连接方式,最好采用联合接地方式。系统接地宜采用一点接地方式,接地电阻不大于4Ω,当系统采用联合接地时,接地电阻不大于1Ω。
5、在农村、郊区、工业等场合施工,由于这些场合的电压起伏较大,监控工程必须考虑电源稳压问题。实践证明,电压不稳是造成设备的罪魁祸首。
注意:UPS电源的稳压功效有限,必须采用独立稳压器设备。
2014-01-24
试过,只接这一路,还是不行。
有试过换摄象机吗,这样的布线正常是不会有问题的,有可能是某个摄象机问题.