监控集中供电问题,一根电源线供4个摄像头出问题,请高手解答。

事情比较复杂,所以打了很多字,请不厌其烦的读完并赐教!感激。我做8个网络130W像素的摄像头监控,摄像头用网线接入交换机,再进硬盘录像机。采用一个12V20A的电源集中供... 事情比较复杂,所以打了很多字,请不厌其烦的读完并赐教!感激。
我做8个网络130W像素的摄像头监控,摄像头用网线接入交换机,再进硬盘录像机。采用一个12V 20A的电源集中供电,从电源出来分两个方向各出一根电源线供电,每根电源线各供4个摄像头。

其中一根电源线由于摄像头位置不同,所以在每个摄像头位置接出1个电线头子给摄像头供电,这4个摄像头正常工作(这4个摄像头距离集中供电电源的线路长度各是20m、50m、80m和100m)。

而另外一根电源线由于摄像头都安装在同一个位置,所以在电源线的末端接出4个电线头子给摄像头供电(距离集中供电电源线路长度是30m),问题出来了:1.如果我插上电源之后,这4个摄像头都不能正常工作,交换机上面接这4个摄像头的灯都不亮,说明摄像头没有正常启动,拔下其中一个摄像头的电源线头子测试,电压仅仅为4V,测试集中供电电源输出处仍是12V,说明另外的8V加载到这短短的30m电源线上了。2.如果拔掉摄像头端的电源线头子,等电源接通后,一个一个的插上摄像头的电源线头子,4个摄像头都能正常工作。此时测试摄像头端电源线头子电压为11V。

此外,我试过,如果我只接2个摄像头,同时上电,可以正常工作。3个和4个的时候,就不能工作了。
线路已经不能更改了,这是最大的问题,线路是在装修之前做的,现在已经装修好,没办法更改线路了,难道真的要用每个摄像头独立供电才行啊。。。
展开
 我来答
百度网友a27bc7fc0
2014-08-15
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:5.6万
展开全部
这个供电距离用集中供电方案肯定不行,而且后期会因供电问题经常启动不了摄像头,晚上红外就更别说了。一个130w网络摄像头需要2A的电源供电,8个摄像头12v20a的集中供电电源每个摄像头平均2.5A,如果不延长电源线这个电源仅仅足够给这8个摄像头供电,因为供电最好还能余留多出点的电流防止使用时间长了电源和线路及接头老化出现的供电不足,否则会增加后期不必要的维护。
集中供电的距离最好不要超过50米,就算是用1.5mm电阻最小质量最好的电源线也没法12V低压集中供电到100米的距离。单独12v20a的电源给100米供电摄像头是可以启动,不过到了晚上因线路衰减红外灯启动不了或者偶尔启动不了。建议超过30米的全部老老实实改为220V供电到摄像头位置再接监控电源供电。
另外你提到的100米距离的摄像头不单是供电有问题,质量最好的网线最大传输距离也只有100米左右,市面上大多数质量好的网线最佳传输距离在80米以内,超过这个距离后期会出现掉包等莫名其妙的故障,建议中间加个交换机进行延长。
我测试过12v20a电源用超五类无氧铜网线(305米电阻29殴)【45-】【78+】四根网线给4个网络摄像头集中供电最远距离达70米并且能正常启动红外,40米以下稳定工作没问题。当然也可以根据供电距离适当调高一点电源电压保证摄像头足够供电。【广西防城港福百隆安防】
慧感光电
2024-11-13 广告
光纤火灾报警咨询慧感光电,天津慧感光电科技有限公司主要产品有智慧监测物联网平台、分布式光纤测温系统(DTS)、分布式光纤线型感温火灾探测系统,光纤光栅线型感温火灾探测系统,分布式光纤震动系统(DVS)、分布式光纤声波监测系统(DAS),光纤... 点击进入详情页
本回答由慧感光电提供
翻滚吧独角兽
高粉答主

2018-03-31 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:359
采纳率:98%
帮助的人:16.5万
展开全部

原因是由于设备启动电流大,供电线路导线过细,产生压降。建议你换用1.5平方毫米(国标线,非标的2.5)的电源线,问题就能解决。另一组也换了,预防火灾。

【监控系统中供电电源的常见问题与注意事项】

1、由于安防监控的特殊性,从行业技术规范来讲,一般要求独立专线供电。也就是专门从总配电箱铺设一条220V的电缆,供前端的摄像机、红外灯,以及后端的监控中心设施,如硬盘录像机、电视墙、矩阵控制器等使用。

注意:独立电缆的线径大小,电缆内必须考虑地线连接问题。

2、除非施工条件、工程造价等条件限制,才考虑监控设备的分别就近取电方式。

注意:就近取电时应配专门配电箱或插座,做到可独立控制监控设备的电源。

3、果监控系统工程庞大,设备较多,必须考虑机房UPS电源问题。

注意:设计UPS电源的输出功率时,必须考虑有30%的电流冗余量。

4、机房内所有设备的接地问题,这是监控系统防雷防静电十分重要的环节。

注意:系统接地的连接方式,最好采用联合接地方式。系统接地宜采用一点接地方式,接地电阻不大于4Ω,当系统采用联合接地时,接地电阻不大于1Ω。

5、在农村、郊区、工业等场合施工,由于这些场合的电压起伏较大,监控工程必须考虑电源稳压问题。实践证明,电压不稳是造成设备的罪魁祸首。

注意:UPS电源的稳压功效有限,必须采用独立稳压器设备。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
彼陌指宴
推荐于2017-11-26 · TA获得超过369个赞
知道小有建树答主
回答量:811
采纳率:0%
帮助的人:406万
展开全部
原因是由于设备启动电流大,供电线路导线过细,产生压降。建议你换用1.5平方毫米(国标线,非标的2.5)的电源线,问题就能解决。另一组也换了,预防火灾。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2014-01-24
展开全部
或许是你用的电源供电线太细,再加上距离长,造成衰减太大。不能正常工作的一路电源,建议你改用粗一些的线作为主线,然后从主线上接分头,供给4路摄像头。或者接2个延时器,等其中2个启动后,再给另外2个依次供电。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
炫斯你9
2014-01-24 · 超过68用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:202
采纳率:0%
帮助的人:170万
展开全部
不知道你有没有测试晚上的情况,这样的供电肯定是不稳定的,也增加了以后的维护,建议采用供强电过去再装电源适配器,或试下再用一个集中供电单独对这一路供电.并适当的调整电压.
追问
试过,只接这一路,还是不行。
追答
有试过换摄象机吗,这样的布线正常是不会有问题的,有可能是某个摄象机问题.
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起