[求助-西门子PLC300/400]PLC300的上传问题

1.做上传时,只上传到硬件组态,却没有上传到程序,想请教?2.在另一台PLC上CPU313C-2DP,连接电缆线先接入电脑的,一接触到PLC接口,PLC就报故障,可能是什... 1.做上传时,只上传到硬件组态,却没有上传到程序,想请教?2.在另一台PLC上CPU313C-2DP,连接电缆线先接入电脑的,一接触到PLC接 口,PLC就报故障,可能是什么情况,请教?谢谢!</p> 展开
 我来答
匿名用户
2014-03-20
展开全部
1、下载是PG ——> PLC;上传是PLC——>PG 。上传:首先要设置PLC与PG的通讯方式. .在 SET PG/PC里面设置好。. 在STEP7中,建立一个新的项目 (为空). 点击 PLC UPload station to PG. 在出现对话框中,选择机架号 为0 设定 插槽号 2(一般设定). 选择通讯的地址,一般也为2。即可。“将站点上传到PG”是将整个站硬件组态和软件程序全部上载 。2、你的第2问题描述太简单了!连接PLC的是哪个接口?一个是MPI,一个是DP。电脑用有什么接口?PLC报什么故障?在此只能简单回答你:一般是:、接口用的不对,例如电脑连接MPI口,电脑需要USB或RS232.。、通讯电缆不对头,要应用:6ES7 972-0CA23-0XA0 RS232接口:支持MPI,PROFIBUS6ES7 972-0CB20-0XA0 USB接口:支持PPI,MPI,PROFIBUS。、接口设置不正确:详见《step7 communication with PLC》下载:http://download.gongkong.com/file/2008/2/20/step7communicationwithPLC.zip
匿名用户
2014-03-20
展开全部
1)新建一项目然后在菜单PLC中点选upload station to PG ... 即可2)可能是新增加的电缆长度过长,试着降低DP的波特率再插接。 楼上的很详细 按说明试试看 参见:如何从300中上载程序http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=62319&cid=1029有详细讲解。