三相380V电源测量时有电压,但是用电笔测量缺一相?
如果一相接地的话,开关要跳闸的阿,没有开路,断路器或保险丝也正常的,而且接着的负载(焊机,电机)可以继续使用,用电笔测量不到的肯定不是零线,而且这三相上面接了负载可以继续...
如果一相接地的话,开关要跳闸的阿,没有开路,断路器或保险丝也正常的,而且接着的负载(焊机,电机)可以继续使用,用电笔测量不到的肯定不是零线,而且这三相上面接了负载可以继续使用,
展开
6个回答
展开全部
可能是缺那一相存在接地的可能,查查线路
也有可能是设备有绝缘损坏接地了。
我在补充一句:
你的情况我恰好遇到过,是一个小型工厂,也是电笔测试有一相不亮,用万用表测试却电压正常,电动机也能用,问题和你一模一样。那个工厂是有个电动机有问题,有一相绝缘对地击穿。他吧那个电动机修好了就恢复正常了
也有可能是设备有绝缘损坏接地了。
我在补充一句:
你的情况我恰好遇到过,是一个小型工厂,也是电笔测试有一相不亮,用万用表测试却电压正常,电动机也能用,问题和你一模一样。那个工厂是有个电动机有问题,有一相绝缘对地击穿。他吧那个电动机修好了就恢复正常了

2025-08-04 广告
咨询热线:13530504046深圳市鼎源电气有限公司(简称“鼎源电气”)创立于2016年,是一家致力为全球客户提供新能源行业电力电子产品及系统解决方案的高新技术企业。企业拥有强大研发技术团队,以“POWERING THE FUTURE”为...
点击进入详情页
本回答由鼎源电气提供
展开全部
你好,你说的三相电一般是三相四线或者三相五线.三相是三个火线,是有电压的.三相四线是除了三个火线外还有一个零线.五线是还有一个地线.你测量的哪个电笔不亮的肯定是零线.你用万用表测量的时候肯定是找的其中两个线量的,无论你从这四线中怎么匹配测量,都是会有一个火线,所以无论你怎么测量都是有电压的.你用电笔测量不到的肯定是零线.
你接的是什么样的电机?电焊只要两个火线.
你接的是什么样的电机?电焊只要两个火线.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
其实这个电源已经是缺了一相了,肯定是开关出了问题。焊机本身是用两相的
电机的功率小两相也能带动。最好用灯泡串联检查法比较正确。
电机的功率小两相也能带动。最好用灯泡串联检查法比较正确。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你说的问题很可能是断了一相,并且是在变压器前;或者是只供了两相电。上面接了负载可以继续使用,可能是:1.两相用电器2,你 的用电器功率不太大,只能短时间使用。3。三相电焊机只需接两根火线。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
某相开路了(断路器跳闸或保险丝烧断)。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?