电动机星三角降压启动关于电压与电流变化

 我来答
刺任芹O
2022-11-17 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8578万
展开全部

每相绕组有两端,即,a1 / a2,b1 / b2,c1 / c2;星形接线,a2,b2,c2连到一起,a1,b1,c1分别接到三相电源,星型接法时,线圈承受的电压是相电压,三角肆世形接线,a2-b1,b2-c1,c2-a1,首尾相连,a1,b1,c1分别接到三相电源,三角形接法时,线圈承受的电压是线电压。

每相绕组所承受的电压下降到电源电压的√3分之1;启动线电流下降到全压启动时的√3分之1;
---作用到绕组的电压下降了,显然,通过的电流就减少。

任意一个节点,流入的电流之和=流出的电流之和;星型联结的老皮负载中,线电流等于相电流;三角形联结的负载中,线电流等于相电流的√3倍;线电压,就是两相之间电压矢量的差,三相电星型联结的负载时,线电压是相电压的根号3倍,三角形联结的负侍雹差载时,线电压等于相电压。

扩展资料:

星形-三角形变换是电路的转化,可通过基尔霍夫定律来完成,星形电路三相分别为:r1、r2、r3;三角形电路三相分别为:R12、R23、R13。

星形变换为三角形:

R12 = r1 + r2 + r1·r2 / r3;

R23 = r2 + r3 + r2*r3 / r1;

R13 = r1 + r3 + r1·r3 / r2;

三角形变换星形:

r1 = (R12·R13) / (R12 + R23 + R13);

r2 = (R23·R12) / (R12 + R23 + R13);

r3 = (R13·R23) / (R12 + R23 + R13);

具体变换方法可以用基尔霍夫定律来变换。

参考资料:百度百科-星型三角形变换

上海九么
2024-11-25 广告
九么电机更因应绿能及智能之巨浪来临,将持续布建「智能」、「高效动能」及「储能」相关产品之发展。在智能面,与国内外科研法人及大学合作,发展无人AGV载具、透通化管理平台及家用安全智能化系统平台。在动能上,已成功商品化的产品包括:小型齿轮减速异... 点击进入详情页
本回答由上海九么提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式