有区别。

圈数不一样,额定电流改变了,1匝变比为100/5,则2匝变比就是50/5,穿的匝数越多越精确。第二个问题,二次侧的两根线是进过仪表形成回路的,比如电流表、电度表。次级不得开路,次级开路时有高电压。

电流互感器的原理就是电磁感应,一次侧导线上的电流产生磁场,在二次绕组上形成感应电压,当二次侧闭合后(比如电流表、电度表)就有二次电流了。

二次侧电流与一次侧电流成正比,随一次侧电流变化。一次侧的导线匝数越多则磁场越大,所以每增加一匝就等于电流互感器的变比增加1倍。


扩展资料:

电流互感器线绕变比:

电流互感器的次线的匝数即是同一根电源线旁过电流互感器内孔中的根数,再即是说: 如果是电源线穿过电流互感器内孔后就直接引至用户(电流互感器内孔只有一根导线)的话这就是一匝。

如果是电源线穿过电流互感器内孔之后、导线返回原方向再次穿过电流互感器内孔(此时电流互感器内孔则有两根导线)的话这就是2匝了。

如果导线两次旁过电流互感器内孔之后再返回原方向、再一次旁过电流互感器内孔(此时电流互感器内孔就有三根导线)的话:这就是3匝了,总之;同一根电源导线同一方向穿过电流互感器内孔的数多少就是多少匝。

电流互感器的标称变比数值是以1匝计算的,比喻电流互感器标称数值是600/5的话:这个是指电流互感器电源线穿过其内孔一-匝的变比。

因此说:如果是使用经电流互感器计量的话:最好是匹配用户用电容量来采购合适的电流互感器,但是如果用户的用电容量是300A、但是市场上仅有600/5或手头有600/5的电流互感器的话;那么也可以一次电源线穿两匝来替代。

再说明白一点;比喻一个600/5 (电能表读数1x120=实际用电量)的电流互感器,穿2匝就是300/5 (电能表读数1x60=实际用电量)、穿3匝就是200/5 (电能表读数1 x40=实际用电量)、穿4匝就是 150/5 (电能表读数1x30=实际用电量)、 穿6匝就是100/5 (电能表读数1 x20=实际用电量) 。

采用经电流互感器计量的电能表应该采用1.5 (6) A容量的较为准确。