怎么把一个电磁阀连到PLC上啊

能不能说具体点我怎么接电源怎么接XY点之类的越具体越好跪求!!!... 能不能说具体点 我怎么接电源 怎么接X Y点 之类的 越具体越好 跪求!!! 展开
 我来答
王律师案件普法

2019-10-29 · TA获得超过35.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:374
采纳率:89%
帮助的人:34.2万
展开全部

电磁阀单独供电,通过PLC控制继电器来实现对电磁阀的控制。

PLC与继电器接线

1、Y0接KA1的线圈一端A1;

2、KA1的另一端A2接24V-;

3、Y1接接KA2的线圈一端A1;

4、KA2的另一端A2接24V-;

5、COM端接24V-。

扩展资料:

PLC与24V电源接线:PLC输入端(IN)”+“接24V电源“+”(V);PLC输入端(IN)”-“接24V电源“-”(G)(输入端com暂时不用,因为没有输入量) 。

接线思路:com和端口形成闭合回路。

二、电磁阀与PLC以及电源接线: 

1、电磁阀蓝色线接PLC输出端100.00;棕色线接电源“+”(V); 

2、PLC输出端COM接24V电源“-”(G); 

3、接地线接24V电源接地端(本电磁阀蓝色和棕色不分正负极)

参考资料来源:百度百科  ——电磁阀

无锡东英电子有限公司
2024-10-28 广告
在扬州分公司的日常运营中,我们时常需要精准控制各类流体介质的流通与截止,这时开关电磁阀便成为了不可或缺的工具。通过简单的电信号控制,电磁阀能够在瞬间完成开启与关闭的转换,既提高了工作效率,又确保了操作的安全性与准确性。我们严格遵守操作规程,... 点击进入详情页
本回答由无锡东英电子有限公司提供
北洋魏巍
推荐于2017-09-28 · TA获得超过2275个赞
知道小有建树答主
回答量:301
采纳率:0%
帮助的人:44.4万
展开全部

  PLC输出是开关量信号。一般PLC输出都公共COM,接电源的公共端,因此在公共COM下的一组PLC输出节点,使用的器材电压必须一致。plc到继电器,继电器对应的电磁阀又是开关量信号,这时继电器与电磁阀是一对一的关系,你使用电磁阀愿意用什么样的的电压都行。一般动作频繁的信号用晶体管或者是可控硅输出较好,如果手头只有继电器输出的PLC,在外接PLC输出的继电器上并上一个二极管,作为关断下的续流二极管,也可延长使用寿命。

1)电磁阀由PLC直接供电方式:

2)电磁阀单独供电,通过PLC控制继电器来实现对电磁阀的控制。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
弘爽66
推荐于2016-12-02 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:47
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
PLC的X是输入,Y是输出,电磁阀是执行元件,应接在输出Y上。
电磁阀不是有两根线吗,24VDC(或220VAC)接在电磁阀其中一根线上,电磁阀的另一根线接公共线(0VDC或N),并与PLC的公共端COM相连,构成回路。
要注意的是有些24VDC线圈的电磁阀内部有二极管,接线有方向性的,如电磁阀不动作要把两根线对调一下。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
夏海爱奇趣
2008-11-18 · TA获得超过1455个赞
知道小有建树答主
回答量:1645
采纳率:0%
帮助的人:1265万
展开全部
电磁阀 输入的就两根线 供24VDC就可以运作
只要从PLC上接出24VDC就可以了
如果需要阀的 反馈信号
则另外要在PLC上输入三个点
开信号 关信号 公共信号线 一共三个点 这是个数字量信号 0/1 表示通断
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
songyijiang666
2008-11-16 · TA获得超过4713个赞
知道大有可为答主
回答量:3931
采纳率:20%
帮助的人:1850万
展开全部
要看你PLC输出点带负载能力
还有就是电磁阀手册的要求
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)