电磁阀单独供电,通过PLC控制继电器来实现对电磁阀的控制。
PLC与继电器接线
1、Y0接KA1的线圈一端A1;
2、KA1的另一端A2接24V-;
3、Y1接接KA2的线圈一端A1;
4、KA2的另一端A2接24V-;
5、COM端接24V-。
扩展资料:
PLC与24V电源接线:PLC输入端(IN)”+“接24V电源“+”(V);PLC输入端(IN)”-“接24V电源“-”(G)(输入端com暂时不用,因为没有输入量) 。
接线思路:com和端口形成闭合回路。
二、电磁阀与PLC以及电源接线:
1、电磁阀蓝色线接PLC输出端100.00;棕色线接电源“+”(V);
2、PLC输出端COM接24V电源“-”(G);
3、接地线接24V电源接地端(本电磁阀蓝色和棕色不分正负极)
参考资料来源:百度百科 ——电磁阀
无锡东英电子有限公司
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
在扬州分公司的日常运营中,我们时常需要精准控制各类流体介质的流通与截止,这时开关电磁阀便成为了不可或缺的工具。通过简单的电信号控制,电磁阀能够在瞬间完成开启与关闭的转换,既提高了工作效率,又确保了操作的安全性与准确性。我们严格遵守操作规程,...
点击进入详情页
本回答由无锡东英电子有限公司提供
展开全部
PLC的X是输入,Y是输出,电磁阀是执行元件,应接在输出Y上。
电磁阀不是有两根线吗,24VDC(或220VAC)接在电磁阀其中一根线上,电磁阀的另一根线接公共线(0VDC或N),并与PLC的公共端COM相连,构成回路。
要注意的是有些24VDC线圈的电磁阀内部有二极管,接线有方向性的,如电磁阀不动作要把两根线对调一下。
电磁阀不是有两根线吗,24VDC(或220VAC)接在电磁阀其中一根线上,电磁阀的另一根线接公共线(0VDC或N),并与PLC的公共端COM相连,构成回路。
要注意的是有些24VDC线圈的电磁阀内部有二极管,接线有方向性的,如电磁阀不动作要把两根线对调一下。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电磁阀 输入的就两根线 供24VDC就可以运作
只要从PLC上接出24VDC就可以了
如果需要阀的 反馈信号
则另外要在PLC上输入三个点
开信号 关信号 公共信号线 一共三个点 这是个数字量信号 0/1 表示通断
只要从PLC上接出24VDC就可以了
如果需要阀的 反馈信号
则另外要在PLC上输入三个点
开信号 关信号 公共信号线 一共三个点 这是个数字量信号 0/1 表示通断
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
要看你PLC输出点带负载能力
还有就是电磁阀手册的要求
还有就是电磁阀手册的要求
已赞过