关于变压器安装,下列叙述正确的是( )。
A.变压器、电压互感器、电流互感器、避雷器、隔离开关、断路器一般都装在室外B.变压器柱上安装时,变压器外壳、中性点和避雷器三者合用一组接地引下线接地装置C.室内安装时,基...
A.变压器、电压互感器、电流互感器、避雷器、隔离开关、断路器一般都装在室外
B.变压器柱上安装时,变压器外壳、中性点和避雷器三者合用一组接地引下线接地装置
C.室内安装时,基础上的构件和预埋件由土建施工用扁钢与钢筋焊接,适合于大容量变压器的安装
D.变压器安装时要求变压器中性点、外壳及金属支架必须可靠接地 展开
B.变压器柱上安装时,变压器外壳、中性点和避雷器三者合用一组接地引下线接地装置
C.室内安装时,基础上的构件和预埋件由土建施工用扁钢与钢筋焊接,适合于大容量变压器的安装
D.变压器安装时要求变压器中性点、外壳及金属支架必须可靠接地 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、D
变压器安装分室外、柱上、室内等三种场所。(1)室外安装。变压器、电压互感器、电流互感器、避雷器、隔离开关、断路器一般都装在室外。
只有测量系统及保护系统开关柜、盘、屏等安装在室内。装有继电器的变压器安装应使其顶盖沿着气体断路器气流方向以 1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度除外)就位。设备就位后,应用能拆卸的制动装置加以固定。
(2)柱上安装。变压器容量一般都在 320kVA 以下,变压器台可根据容量大小选用杆型,有单杆台、双杆台和三杆台等。变压器安装高度为离地面 2.5m 以上,台架采用槽钢制作,变压器外壳、中性点和避雷器三者合用一组接地引下线接地装置。接地极根数和土壤的电阻率有关,每组一般 2~3 根。要求变压器台及所有金属构件均做防腐处理。
(3)室内安装。安装在混凝土的变压器基础上时,基础上的构件和预埋件由土建施工用扁钢与钢筋焊接,这种安装方式适合于小容量变压器的安装。变压器安装在双层空心楼板上,这种结构使变压器室内空气流通,有助于变压器散热。变压器安装时要求变压器中性点、外壳及金属支架必须可靠接地。
