下列关于变压器布置的叙述,哪些是正确的?( )
A.66kV及以下屋外油浸变压器最小间距为5mB.室内布置的无外壳干式变压器的距离不小于800mmC.总油量超过100kg的室内油浸变压器应布置在单独的变压器间内D.总事...
A.66kV及以下屋外油浸变压器最小间距为5m
B.室内布置的无外壳干式变压器的距离不小于800mm
C.总油量超过100kg的室内油浸变压器应布置在单独的变压器间内
D.总事故储油池容量宜按接入的油量最大一台设备的全部油量确定 展开
B.室内布置的无外壳干式变压器的距离不小于800mm
C.总油量超过100kg的室内油浸变压器应布置在单独的变压器间内
D.总事故储油池容量宜按接入的油量最大一台设备的全部油量确定 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C、D
A项,根据《高压配电装置设计规范》(DL/T 5352—2018)第5.5.6条规定,66kV屋外油浸变压器最小间距为6m。B项,第5.4.6条规定,设置于室内的无外壳干式变压器,其外廓与四周墙壁的净距不应小于600mm。干式变压器之间的距离不应小于1000mm,并应满足巡视维修的要求。C项,第5.5.1条规定,总油量超过100kg的屋内油浸变压器应安装在单独的变压器间,并应有灭火设施。D项,第5.5.4条规定,当设置有总事故储油池时,其容量宜按其接入的油量最大一台设备的全部油量确定。
