消防电话分机能否与手报接同一个电话线?

 我来答
百度网友7b8d874
2013-07-22 · 知道合伙人教育行家
百度网友7b8d874
知道合伙人教育行家
采纳数:2359 获赞数:69203
消防百事通平台消防专家,名誉顾问

向TA提问 私信TA
展开全部
手报上的电话线可以与电话插孔同用一组电话线。固定电话分机与电话插孔的线一般是分下来的。
海湾的电话是用模块的,可以分模块;另外大多用的恒业电话系统,无需电话模块,但都是分下来布线的。
精灵通智能
2024-10-27 广告
电梯无线对讲系统,作为我们深圳市精灵通智能家居有限公司的优质产品之一,专为提升楼宇安全与管理效率而设计。该系统采用先进无线通信技术,确保电梯轿厢与中控室或指定管理人员间即时、清晰的语音通话,有效应对电梯紧急状况,缩短响应时间。安装便捷,维护... 点击进入详情页
本回答由精灵通智能提供
惜月知道
高粉答主

推荐于2019-08-26 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:166
采纳率:96%
帮助的人:2.5万
展开全部

一、消防电电话分机可以与手报接一个电话线。

二、但需要模块,电话分机的电话总线是跟干线连,手报插孔电话的电话线是从模块输出来。

三、《火灾自动报警系统设计规范》要求:

1、消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。

2、 消防控制室应设置消防专用电话总机且宜选择共电式电话总机或对讲通信电话设备。

3、电话分机或电话塞孔的设置应符合下列要求。

四、 下列部位应设置消防专用电话分机:

1、消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。

2、灭火控制系统操作装置处或控制室。

3、企业消防站、消防值班室、总调度室。

4、设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔,电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3 -1.5m。

5、特级保护对象的各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话塞孔。

6、消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。