关于暖通空调设计的一些思考

 我来答
得书文化
2022-07-05 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2386
采纳率:100%
帮助的人:139万
展开全部
1. 一个软件的安装一定要打开试用一下,没问题才是安装成功。

2. 标准、条文上的黑体粗字是必须执行的。

3. 冷冻水:供实、虚回

4. 画出来的图要能用

5. 坡度:供、回靠水泵送上去

6. 自动放气阀:位于给水管最高点,一般放在厨房、卫生间,因为是铝板容易拆。安装高度注意看图上标高

7.注意检查口

8. 厨房、卫生间吊的顶比石膏板低

9. 回水管:高      供水管:低

10. 预留套管位置是暖通与结构碰后的结果

11. 对水管的位置没有明确的规范要求,但要跟土木碰一碰,确保结构的没问题

12. 冷凝水管从梁下走,从地漏排走

13. 穿梁的预埋套管一般不可以离的太近,一般为200的间距,太近的话中间穿不了钢筋,结构的稳固性不好

14. 空调不能对着头吹

15. 管路少穿墙

16. 吊顶美观也很重要

17. 冷凝水坡度一般都是0.003(千分之三),也可以是0.005

18. 画的图一定要清晰地表达意思意图

19. 图纸说明:空调设计包括:依据、概况、参数(室内、室外、维护结构)、冷热负荷、空调设计系统(空调、自控)、环保

(1)施工说明

(2)图例

(3)所用标准图集

(4)主要设备材料表

(5)图纸目录

20. 可以通过看水系统图来研究系统结构

21. 要保持足够的劲头、手速(画图就要快速画好,不要慢吞吞)

22. 看管间距方法:[管径/2+保温层厚度(查规范)]*2

23. 画图时可以看看3维版,有更直观印象(画图时脑内要装换成真正的实物,这样根据实际去考虑规范规定的事)

24. 管路能穿剪力墙就不要穿梁

25. 风量按换气次数计算,若为双层地下车库则要按每辆车的量算

26. 热力入口在地下室

27. 大样图上阀门、保温层厚度在图集上有

28. 平面图上的阀门可以自由缩放、斜着放,表达出这个就行了(不能太小了,太小图上看不见)

29. 常用风盘制冷量:

FP-8:4.5KW

FP-6.3:3.5KW

FP-5:2.8KW

FP-3.5:2.0KW

制冷量计算时,把这层或这个系统的每个风盘制冷量代数相加,再乘以同时使用系数0.65,即可以的得到这层活这个系统的制冷量。

经验上一般小区不会同时开所有的空调,所以不用按空调制冷量算,一般取140W/m2已经很大了。按小区来取得话算50W/m2.

30. 标了标注的就是必须实际照做的

没有标注的是平面图,是概念图(按照那个摆,但具体位置不是)

31. 只接一条线的时候,比摩阻要控制在250以内,控制比摩阻是为了减小沿程损失。

正常比摩阻在100-300范围内,这是一个可能出现的范围,所有比摩阻值必须控制在250以下

32. 水系统布置:

(1) 布置原则(阀门种类,什么时候安)

(2) 水系统的承压能力

规范上有一般系统的承压能力,从而考虑是否需要竖向分区

(3) 水力计算

算水管水流量

算水管管径

水系统的沿程损失计算

水系统的管段局部损失

33. 系统工作压力=静压+动压

承压能力讲的是设备承压

34. 鸿业软件上的“分支计算”必须是断线,且有头有尾可以计算,所以一般重新画一个专门用于计算的立管系统

35. 梁图上穿梁的部分才要加套管

36. 画完图的最后要检查一下有没有问题

37. 穿梁图上考虑入户地暖管走地下室

38. 画图要心中有成算,手上看起来慢其实快。动手改起来要完全改完再该别的

39. 别人讲的都是暂时这样或者经验这样,要以规范和图集为准

40. 有时候不是对于错,只是个人的习惯问题

41. 标注只要表达清楚了就可以,没有规定一定在哪个方向。

42. 标注时考虑大小、位置、高度

43. 冷凝水的高度和位置一般不表示,因为太细,一般画出图即可,位置施工时会自己协商

44. 套管的具体位置按预埋套管图上的位置。

45. 即使有大样,平面图上阀门也要画全,实在画不下,注上详见大样

46. 一层会有指北针,是建筑图上给的

47. 水管水力计算:

(1) 根据选型风盘的功率,在乘上同时使用系数即得负荷值

(2) 在旁边地方画一个风盘,cx修改风盘的参数(可以一层风盘的负荷值都用这一个风盘负荷值来代替)

(3) 画一个给水,一条排水管,选自动设备连管

(4) 选 水管——分支计算,点最下方管出“初算”结果

(5) 让比摩阻降下来,按流速计算,改部分管径值(尤其是最末端管,放大些)

(6) 点重新计算,没什么问题就标注

48. 回头再检查一遍:想想工人拿到我的图怎样理解每个位置

想想我是不是都表达清楚了

随便取一小块,看看我知不知道这能不能安装在别的位置

49. 只有自动排气阀的立管 DN20

冷凝水管 de25 (de32)  i=0.003

地漏de25

平面图上自动排气阀在给水管上  DN15(户内)

末端截止阀  DN25

泄水阀(管)DN50  (热力入口)

排污阀  DN50 (热力入口)

旁通阀 DN80

热力入口自动排气阀DN20

50. 每个FP 都要一个电动二通阀

热能表、自力式压差控制阀每户一个

51. 立管高度低于60m一般不用补偿

延长量=t*l*线性伸缩系数

线性伸缩系数取0.012

如果不作补偿,热胀冷缩,立管太长,容易把水表扯下来或是漏水

一般把延长量控制在2cm以下

施工温差在3℃左右

33(3m层高*11层)*55*0.012=21.78=2cm

52. 波纹补偿器可以放在楼层面上方,便于检修

53. 算负荷:

(1) 用负荷工具条中房间管理算出每个房间、外墙、窗大小,记下来

(2) 负荷计算中创建,该气象参数,一定要选在“新规范《GB50736-2012》气象参数”上

(3) 改维护材料结构(看节能书最下面汇总的K值,注意区分冬夏季,冬天的可以和节能书上不一致,夏天的一定要和节能书上的一致)

(4) 25#——楼层属性——选关联层、关键层、相同层

(5) 改完一定要按刷新数据(注意设层高)

(6) 每个房间改名称(体现功能)

相同房间要汇总,该房间面积,设备灯光不改(随意),人员取0.03人/m2,新风量取换气次数*h(即为单位面积新风)

54. 写在图纸材料表上的外墙、窗等材料取主要部分

55. 管线走线时注意顶板高、翻管等问题(还要有一定的预留空间)

56. 窗户LC2418指宽24 高18

57. Kv就是算出来的流量

Kvs流量系数,指阀门两端压差为0.1MPa,水密度为1g/cm2,阀门全开时的流量是调节阀的重要参数,反映调节阀的容量

58. 风机盘管水流量:根据风盘标称的供冷量除1.163再除5得出来标准水流量

59. CAD去水印的方法:

法一:导成pdf的cad。首先另存为dxf格式,再打开这个dxf格式的文件,点击打印——打印机(cad to pdf)——打印样式(monochrome.ctb)——图纸尺寸(若是加长版,在 特性 中自定义图纸尺寸)——打印范围(窗口)——居中打印——预览

法二:乱刀小软件。命令ap——最上方的框内选择BladeR18-x64.arx 文件——点击加载

——加载成功以后再打印,就没有印戳了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
谢总
2024-11-27 广告
答:确保安装质量的关键在于选择有专业安装团队的租赁公司。客户在租赁前应了解租赁公司的安装流程、安装标准及安装人员的资质情况。在安装过程中,客户应积极配合安装人员的工作,并提供必要的协助和支持。安装完成后,客户应仔细检查设备的运行状态和安装效... 点击进入详情页
本回答由谢总提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
?>

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式