挡烟垂壁设置规范要求如下:

1、烟垂壁的有效下降高度应不小于500mm;卷帘式挡烟垂壁的单节宽度应不大6000mm,翻板式挡烟垂壁的单节宽度应不大于2400mm;卷帘式挡烟垂壁应不小于100mm,翻板式挡烟垂壁应不小于20mm。另外,挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持最小距离,此距离不应大于20mm。

2、单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求时,可用多节垂壁以搭接的形式安装使用,且搭接宽度应满足:卷帘式挡烟垂壁应不小于100mm;翻板式挡烟垂壁应不小于20mm。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持最小距离,此距离不应大于20mm。

3、用大好不燃烧材料制成,从顶棚下垂不滚并铅小于500mm的固定或活动的挡烟设施。活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用,自动下垂的挡烟垂蔽此壁。

4、挡烟垂壁定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直,以免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾,造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。