万级无尘室的标准是什么?
展开全部
10万级无尘车间标准,十万级无尘室的标淮是指:
尘埃粒子最高允许数(每立方米);
大或等于0.5微米的粒子数不能超出3500000个,大或等于5微米的粒子数不能超出20000个;
微生物最高允许数;
10万级无尘车间标准是,浮游菌数不能超出500个每立方米;
沉降菌数不能超出10个每培养皿。
压差:相同洁净度等级的洁净车间压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻洁净车间之间压差要≥5Pa,洁净车间与非洁净车间之间要≥10Pa。
10万级无尘室对温度、湿度无特殊要求时,以穿着洁净服不产生舒适感为宜,温度一般控制在秋冬季20~22℃;春夏季24~26℃;波动±2℃。秋冬季洁净车间空气湿度控制在30-50%,春夏季洁净车间空气湿度控制在50-70%。
配电:洁净室(区)的主要生产用地一般照度值宜≥300Lx;辅助工作室、人员洁净和物料洁净用室、气闸室、过道等的照度值宜为200~300Lx。
噪声控制
一、动态检测时,万级无尘室内的噪音级不得超出70分贝A。
二、静态检测时,万级乱流无尘室的噪音级不能超出60分贝A。
气流组织
10万级无尘室主要采用的送风方式;
1、局部孔板顶棚送风;
2、带扩散板高效空气过滤器顶棚送风;
3、上侧墙送风 等三种送风方式。
10万级无尘室主要采用的回风方式;
1、单侧墙下部布置回风口;
2、当采用过道回风时,在过道内均匀布置回风口或在过道端部集中设置回风口。
送风口风速米/秒:
1、孔板孔口3~5;
2、侧送风口:
(1)贴附射流2~5;
(2)非贴附射流同侧墙下部回风1.5~2.5,对侧墙下部回风1.0~1.5。
回风口风速(米/秒):
1、无尘室回风口不超2;
2、过道内回风口不超4。
首先,万级无尘室,这个标准是按照美国联邦209E来的,这个标准只控制两种灰尘颗粒,就是0.5μm、5.0μm。在1立方英尺(ft³)范围内,0.5μm的灰尘不能超过1万个,5.0μm的灰尘不能超过70个。这是比较常见的一个洁净等级标准,不是很高。
另外,这个等级可以对标国际标准ISO14644的7级,这个标准则要控制3种灰尘颗粒,除了0.5μm、5.0μm,还要控制1.0μm。在1立方米(m³)范围内,0.5μm的灰尘颗粒数不能超过35.2万个,1.0μm的灰尘不能超过8.32个,5.0μm的灰尘不能超过2930个。
看起来国际标准ISO14644的灰尘数值都会大一些,那是因为国标的单位体积比较大,其实两者0.5μm、5.0μm控制后的灰尘浓度是差不多的。只是国标多控制一个1.0μm的灰尘。作为无尘室的使用厂家,可以根据需要选择两种标准。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
万级无尘室的标准主要包括以下几个方面:
1. 空气洁净度:万级无尘室内的空气洁净度需达到ISO 8级别,这要求每立方英尺空气中,大于或等于0.5微米的颗粒物不能超过100万个。
2. 温度和湿度:无尘室的温度和湿度需保持稳定,通常温度需控制在22℃±2℃,湿度控制在55%±5%。
3. 压差:为防止污染,无尘室内的气压应比室外高一些。一般会保持室内正压在10-15帕。
4. 噪声:万级无尘室的噪声需保持在80分贝以下。
5. 地面:无尘室的地面通常会选择易清洁的材料,如环氧树脂或高架地板等。
6. 照明:室内照明应均匀,无炫光,照度需在300-500勒克斯之间。
7. 空气过滤:送风需经过高效过滤器处理,保证送入室内的空气清洁度。
8. 消毒灭菌:为防止微生物污染,无尘室内需设有消毒设施。
9. 洁净工作台:实验操作应在洁净工作台上进行,以进一步保证无尘环境。
10. 人员进出控制:为减少室内污染,无尘室的人员进出应受到严格控制,进出前需进行更衣、洗手、风淋等操作。
