电流速断保护限时电流速断保护定时限过电流保护的特点
电流速断保护的特点:接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。
限时电流速断保护的特点:离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零。
定时限过电流保护的特点:相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。
扩展资料
对高压来讲,过流保护一般对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。
带时限的过电流保护,按其动作时间特性分为定时限过电流保护和反时限过电流保护两种。定时限,即保护装置的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关;反时限,即保护装置的动作时间与反应到继电器中的短路电流大小成反比关系,短路电流越大,动作时间越短,反时限特性也称反比延时特性。
在工程实际中,广泛采用电流速断保护和限时电流速断保护作为主保护,利用定时限过电流保护作为后备保护,当保护装置处于电网终端附近时,其过电流保护的动作时限并不长,在此情况下它可以作为主保护兼后备保护。