怎么测接地电阻?
1个回答
展开全部
地电阻测试方法一、接地电阻测试要求:\x0d\x0aa.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;\x0d\x0ab.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;\x0d\x0ac.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;\x0d\x0ad.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;\x0d\x0ae.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。\x0d\x0a二、接地电阻测试仪\x0d\x0aZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。\x0d\x0a三、仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。\x0d\x0a五、使用与操作\x0d\x0a1、测量接地电阻值时接线方式的规定\x0d\x0a仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极E_,电位探棒P_和电流探棒C_,且E_、P_、C_应保持直线,其间距为20m\x0d\x0a1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮连结在一起。\x0d\x0a1.2测量小于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。\x0d\x0a2、操作步骤\x0d\x0a2.1、仪表端所有接线应正确无误。\x0d\x0a2.2、仪表连线与接地极E_、电位探棒P_和电流探棒C_应牢固接触。\x0d\x0a2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。\x0d\x0a2.4、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。\x0d\x0a2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。