设置在民用建筑内的锅炉房,下列说法符合要求的是( )。
A.锅炉房的门应直通室外或直通安全出口B.外墙开口部位的上方应设置宽度不小于0.75m的不燃性防火挑檐或高度不小于1.0的窗槛墙C.锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不小...
A.锅炉房的门应直通室外或直通安全出口
B.外墙开口部位的上方应设置宽度不小于0.75m的不燃性防火挑檐或高度不小于1.0的窗槛墙
C.锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不小于2.0h的不燃性隔墙和1.5h的不燃性楼板隔开
D.在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置耐火极限不低于l.0h的防火门窗
E.应设置与锅炉容量及建筑规模相适应的灭火设施 展开
设置在民用建筑内的锅炉房,应满足下列条件:
(1)锅炉房的门应直通室外或直通安全出口。
(2)外墙开1:2部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙。
(3)锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不小于2.0h的不燃性隔墙和1.5h的不燃性楼板隔开。
(4)在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗。
(5)应设置与锅炉容量及建筑规模相适应的灭火设施。
【考点来源】《消防安全技术实务))教材第136页。
