3个回答
展开全部
ups的额定功率*延长时间*ups输出的功率因数/该UPS主机的启动直流电压,所得的结果为总的电池容量(单位为AH)。注意:厂家在考虑能充分达到延长时间,一般不乘以ups输出的功率因数。
举例说明:山特C6KS,6000VA(额定功率)/4200W(有用功率),主机的直流电压为240v,如果延长8小时,电池容量配置如下:
6000*8/240=200AH,按此结果,理论上应该配置20只(240v/12v,每只电池的直流电压是12v)200AH.
针对ups的充电效用和常用ups蓄电池标准,所配置的蓄电池为100AH,65AH,38AH,24AH.所以将200AH分为2个100AH并联,如此得到2组100AH电池,每一组是20只,共40只100AH电池。
功率因数*额定容量*延时时间/电池电压=电池的容量
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用电功率*用电时间/(电池电压*转换效率)=电池容量
假如需要1KW用电功率,UPS工作一小时,换算成电池的容量为:
1000*1/(12*0.5)=167(安时)
如果4块或8块电池串联,则每块电池的容量分别为:
1000*1/(12*4*0.5)=41(安时)
1000*1/(12*8*0.5)=21(安时)
扣除电池放电效率及逆变消耗,效率取50%
