上位机与PLC通讯问题
控制电源加电后,上位机显示画面处于未加电状态,提示通讯接收失败,PLC通讯失败,虽然显示不正常却可以用上位机控制现场设备,偶尔通讯恢复显示又正常,是哪块故障...
控制电源加电后,上位机显示画面处于未加电状态,提示通讯接收失败,PLC通讯失败,虽然显示不正常却可以用上位机控制现场设备,偶尔通讯恢复显示又正常,是哪块故障
展开
展开全部
检查PLC与上位机通讯的连接线。PLC能够控制现场设备,说明PLC内部的程序是正常运行的,偶尔能通讯,有可能就是PLC与上位机之间的连线松动接触不良造成的故障
展开全部
1、首先检查通信线查稳没有,如果是一直插着的话,要注意机器震动导致的插头接触不良。
2、所有的信号线和动力线(尤其是高频高压的)分开放,正如 jesseshan 兄所说:“越远越好”,实在没有办法的话把信号线都换成屏蔽线,然后找个金属电缆槽放起来。
2、所有的信号线和动力线(尤其是高频高压的)分开放,正如 jesseshan 兄所说:“越远越好”,实在没有办法的话把信号线都换成屏蔽线,然后找个金属电缆槽放起来。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通信线与动力线分离的越远越好,干扰太大
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
连接不畅通
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?