熔断器的额定电流问题?
熔断器中熔体的额定电流和熔断体的额定电流是否为同一概念?不是的话有何区别?熔断器选择时应以谁为准?谢谢大家,请尽量详细,答得好有加分!...
熔断器中熔体的额定电流和熔断体的额定电流是否为同一概念?
不是的话有何区别?
熔断器选择时应以谁为准?
谢谢大家,请尽量详细,答得好有加分! 展开
不是的话有何区别?
熔断器选择时应以谁为准?
谢谢大家,请尽量详细,答得好有加分! 展开
4个回答
展开全部
是同一概念,熔断器就是靠熔体的熔化来起到保护作用的.
熔体额定电流的选择:
1.用于保护照明或电热设备的熔断器,因负载电流比较稳定,熔体的额定电流一般应等于或稍大于负载的额定电流
2.用于保护单台长期工作电动机的熔断器,考虑电动机启动时不应熔断I>=(1.5~2.5)Ie ,轻载起动或起动时间比较短的,系数可取1.5,带重载起动或起动时间较长的,系数可取近似2.5
3.用于保护频繁起动电机的熔断器,考虑到频繁起动时发热熔断器也不应熔断,即I>=(3~3.5)Ie
4.用于保护多台电机的熔断器,出现尖峰电流时不应熔断,通常将其中容量最大的一台电机起动,而其它电机正常运行时出现的电流作为尖峰电流,I>=(1.5~2.5)Ie.max+(Ie1+Ie2+Ie3+...)
5.熔断器的电压选择应等于或大于所在电流的额定电压.
熔体额定电流的选择:
额定电流是指能够长时间稳定运行的电流。
额定开断电流是指在额定电压下能正常切断的最大短路电流。
额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。
额定短路开断电流:是指开关极限断开电流的最大能力,辟如开关上表明额定短路开断电流20KA,表示20KA内的短路跳闸触头灭弧热元件动作等有效,超过这个绝限跳闸接头灭弧热元件动作不保证,会产生拉弧
不是一个概念,熔断器选择时首先要确定熔体的大小,然后根据熔体的大小和型号规格选择熔断器
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
(1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
(2) 电动机:
①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。
③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
(3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。
(4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。
(5) 电焊机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。
(6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。
(2) 电动机:
