工厂用电,计划用电量功率为200KW,三相四线制,怎样计算用多大平方的电线?

 我来答
益滕维修
2015-05-13 · TA获得超过1374个赞
知道大有可为答主
回答量:1514
采纳率:75%
帮助的人:714万
展开全部
用电量二百干瓦约400多安电流如用铝人芯线最少用两根150平方线或120平方铜芯线(一根300平方铝线或120平方铜有点满载不建议用)
更多追问追答
追答
240平方铜最大电流约400A左右
分两路
广励
2024-11-20 广告
性价比高的,可以了解一下广东广励电气科技有限公司,这是一家专业生产电表箱的企业。公司目前主要经营的产品有塑料电表箱、透明电表箱、PC电表箱、费控电表箱、单相电表箱、三相电表箱、多功能电表箱、不锈钢电表箱等各种电表计量箱,欢迎广大客户来电咨询... 点击进入详情页
本回答由广励 提供
江苏小小高邮
推荐于2017-09-15 · TA获得超过1982个赞
知道大有可为答主
回答量:2010
采纳率:83%
帮助的人:388万
展开全部
建议找一本《工业与民用配电设计手册》看一下。
1、首先,“计划用电量功率为200KW” 指的是设备容量还是计算负荷,如是设备容量,要打折扣,如是计算负荷,则已经打过折扣了。
2、线路不长,可按导线允许载流量选择;如线路较长,要考虑线损;
3、导线敷设方式,是明敷还是埋地,这也影响导线的载流量。
追问
恩,这个我判断不出来,情况就是刚建了一个厂房,厂房里计划架设的四根电线能承受200KW所产生的电流,你看一下是属于那种情况,谢谢
追答
宁大勿小,就按计算负荷为200KW来考虑比较稳妥。
确定电流的时候,要考虑功率因数。
如果有就地无功补偿,例如功率因数补偿到0.9,200KW电流约340A;
如果不补偿,若功率因数为0.8,电流约380A;若为0.7,电流为430A..。
作为粗略估算,按400A考虑也是可以的。
接载流量选择导线时,按GB/T 16895.15-2002《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量〉
如PVC绝缘铜芯线,明敷150平方毫米,气温30度时,水平布置载流量456A,垂直布置419A,。
以上供参考。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
入戏啥也不会Z
2015-05-13 · TA获得超过262个赞
知道答主
回答量:249
采纳率:0%
帮助的人:59.4万
展开全部
240
更多追问追答
追问
怎么计算?
追答
你的电压是多少
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?