展开全部
剪力墙的水平分布钢筋和竖向分布钢筋见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6.4节抗震墙结构的基本抗震构造措施
6.4.4 抗震墙竖向和横向分布钢筋的配置,尚应符合下列规定:
1 抗震墙的竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于300mm,部分框支抗震墙结构的落地抗震墙底部加强部位,竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于200mm。
2 抗震墙厚度大于140mm时,其竖向和横向分布钢筋应双排布置,双排分布钢筋间拉筋的间距不宜大于600mm,直径不应小于6mm。
3 抗震墙竖向和横向分布钢筋的直径,均不宜大于墙厚的1/10且不应小于8mm 竖向钢筋直径不宜小于10mm。
本回答被提问者和网友采纳