某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解...
某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)
请问Id是怎么计算的?最好有计算过程,谢谢了~! 展开
请问Id是怎么计算的?最好有计算过程,谢谢了~! 展开
1个回答
展开全部
中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,但百度的“图文表” 混排功能不好,你参考所有电力系统的教科书均可;
Ic=3×ω×C×Uο(A)
式中:
ω是角频率,ω=2πf
C是相对地电容
Uο是相电压
则:
ω=2×3.14×50=314
C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005F
Uο=60kv/1.732=34.641KV=34641V
故:
Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)
