某110KV变电站由两台双绕组降压变压器并列运行供电
某110KV变电站由两台双绕组降压变压器并列运行供电,已知变电站总负荷为50+j30(MVA),这两台主变的串联电阻及激磁支路参数可以忽略,归算到高压侧的电抗均为12.1...
某110KV变电站由两台双绕组降压变压器并列运行供电,已知变电站总负荷为50+j30(MVA),这两台主变的串联电阻及激磁支路参数可以忽略,归算到高压侧的电抗均为12.1欧姆,#1主变的变比为110KV/10KV,#2主变的变比为110KV/10.5KV,则下述那个位置流过的无功潮流绝对值最大。
A、#2主变高压侧;B、#2主变低压侧;C、#1主变高压侧;D、#1主变低压侧。
请帮忙详细分析一下 展开
A、#2主变高压侧;B、#2主变低压侧;C、#1主变高压侧;D、#1主变低压侧。
请帮忙详细分析一下 展开
3个回答
展开全部
本人认为是答案B。因为#2主变低压侧电压高,所以无功负荷比#1主变大。再由于变压器本身也需要无功功率,所以#2主变高压侧的无功潮流最大。
展开全部
无功潮流的大小取决于电压的大小,即无功潮流越大电压越大。Δu≈QX/u(线路R≈0)
所以变比大的无功潮流大,高压侧大于低压侧
110KV/10.5KV >110KV/10KV
选B
所以变比大的无功潮流大,高压侧大于低压侧
110KV/10.5KV >110KV/10KV
选B
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
首先,你可以计算#2侧电压比#1侧电压高,这样就可以得到无功功率流向是电压高的流向电压低的地方,变压器也有损耗,就可以得到是在#2高压侧了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: