40千瓦电机需要多大的三相电缆和电表(线

 我来答
苍山小冷48
2018-01-06 · 知道合伙人生活技巧行家
苍山小冷48
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:18831 获赞数:58739
因工作性质,一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年,近十年一直与计算机硬件打交道。

向TA提问 私信TA
展开全部

40KW电机,使用三相电源,工作电流在105A,考虑到电机启动的电流是工作电流的4倍以上,也就是启动瞬间电流在421A,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,421A电流,应该选择120平方毫米的铜芯电缆。电度表最大通过的电流也应该大于420A的。

百度网友d5e0c48
2018-01-06 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:90%
帮助的人:4877万
展开全部
只晓得有37kw的三相异步电动机。不知道有40kw的电动机。
额定运行电流应该是在76A左右了吧。电源供电线径要用25平方的铜芯电缆线了。电度表用100A的或用100/5的电流互感器配1.5(6)A的三相电度表。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
滕修明003
高粉答主

2018-01-06 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3.6万
采纳率:75%
帮助的人:2942万
展开全部
3×16平方或3x25平方电缆,3x10A(100)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)