电流互感器原理与变压器相同。不过使用方法和设计工艺不同。
理想变压器的原理或特点是:
原副边安匝数相等;原副边功率相等。
由于安匝比相等,而匝数固定,因此电流成比例变化,又由于功率相等,因此,电压也成比例变换。可见,同是一个变压器,当你关心的是原副边的电压时,就是一个电压变换器,当你关心的是原副边的电流时,就是一个电流变换器,也就是电流互感器。
电流互感器一次侧电流由被测量决定,一次匝数固定,因此,安匝数由一次电流决定,二次侧开路后,电流为零,要维持功率相等,只好无限上升电压,直到铁心饱和,励磁下降,电压又随之下降。也就是说,电流互感器二次开路,会产生随时的尖峰高压,这个高压,可达几千伏甚至几万伏以上,会危及人身安全及设备安全,因此,电流互感器二次侧不能开路。