4平方铜线能带多少千瓦380的电
5个回答
展开全部
只是问“4平方铜线能带多少千瓦380的电”?因为用电方法不清楚,所以是无法解答了。
关于电线的载流量,有着各种各样的计算方法,但只要是通过计算得出的数据都是理论数据,只适合解答书本问题,不一定适合用于生产实际,因为计算的前提条件不尽详细,比如:负荷用电方式,也就是说是两相380V负荷还是三相平衡负荷,是电机、电感类负载还是电阻类负载,是长期连续供电还是频繁启停的使用方法。另外电线的敷设方法也与电线的载流量设计密切相关,是钢管穿线还是塑料管穿线,是单线条架空敷设还是护套电缆露天敷设,上述这些因素都是不能不考量的。
现在,现场布线对于线材的设计、选择,基本有两种方法,一种是现场施工人员安装经验口诀选线,另一种就是技术人员按照国标数据根据使用方式查表设计。
如果非要计算,那么也要以相关的国标数据为基础,例如:
中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)
1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A—-8A
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-15A
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A
从这些数据中,我们也可以看出,不同的用法,标准载流量也有很大的不同。
2021-08-19 广告
一般的情况下6平方的铜心线(国标),单相能带8千瓦;三相能带24千瓦1、三相电每个千瓦估算为2A,单相电每个千瓦估算为4.5A。2、理想的情况下6平方的铜心线(国标),单相能带8千瓦;三相能带24千瓦。 1平方铜电缆的额定电流为6A。因此6...
点击进入详情页
本回答由上海起帆电缆股份有限公司提供
2018-08-09 · 做更亮更节能更健康的无极灯!
九州天极之光,无极灯生产厂家,自主研发,自主生产,拥有国家专利80余项,牵头组织无极灯厂家成立无极灯产业联盟,无极灯能效标准牵头起草单位,省级高新技术企业,国内无极灯生产研发基地。
向TA提问
关注

展开全部
关于4平方铜线能带多少千瓦380的电,建议如下;
4mm²的铜芯线安全载流量是42A,考虑环境和敷设方式等因素留一定的余量,按8折计算:42×0.8=33.6A。
计算能带的负荷:P=UI√3cosφ=380×33.6×1.732×0.85=18797W;
4mm²铜芯线能带18.8KW的电器。
若是铝芯线,4mm²铝芯线安全载流量是32A,8折计是25.6A。
P=380×25.6×1.732×0.85=14321W。
4mm²铝芯线能带14.3KW(千瓦)。
4平方铜线明线明装,允许电流40安 3X220X40=26400 也就是26千瓦。如果其他铺装方式需要打折