排烟口的设置要求
1个回答
展开全部
1、每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。
2、排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上。
3、排烟口设置在储烟仓内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上;当设置在侧墙时,吊顶与其最近的边缘的距离不应大于0.5m。
4、对于需要设置机械排烟系统的房间,其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道。
5、火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置;手动开启装置距地面1.3--1.5m。
6、排烟口设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,机械排烟系统排烟口与安全出口边缘之间水平距离≥1.5m。
7、排烟口尺寸:保证烟气通过排烟口时速不大于10m/s。
8、当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进项排烟时,应符合:
01、吊顶应采用不燃材料,且吊顶内不应有可燃物。
02、封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询