避雷针与电器设备的外壳能共用一个接地极吗

 我来答
suiyajie
高粉答主

推荐于2016-03-30 · 我的地盘我做主,消防专业
suiyajie
采纳数:32997 获赞数:84634

向TA提问 私信TA
展开全部
避雷针和电气设备的接地能共用一组接地,不是共用一个接地。
根据电气防雷和接地设置的要求,建筑物可以采用联合接地,联合接地设置总的接地极,每组不少于2-3根,共用的时候是需要在电气设备每层与等电位均压环连接的每处前端设置等电位箱,避雷是连接在屋顶避雷带和经过避雷引下线和均压环来实现的。
郭卫国
推荐于2017-12-16 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5716万
展开全部
在发电厂和变电所中,避雷针与电器设备的外壳是不能共用一个接地极的;

如果雷击到避雷针上,雷电流通过构架接地引下线流散到地中,由于构架电感和接地电阻的存在,在构架上会产生很高的对地电位,高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。如果两者间距离小,就会导致避雷针构架对其它设备或导线放电,引起反击闪络而造成事故;

为限制接地导体电位升高,避雷针必须良好接地,并与设备保持一定的距离;避雷针与变配电设备不但不能连接,而且在地面上的空间距离不得小于5米,避雷针接地网与电气设备接地网之间的地下净距离不得小于3米。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
karwens
2015-10-09 · 知道合伙人教育行家
karwens
知道合伙人教育行家
采纳数:1499 获赞数:33102
2000年大学毕业至今,一直在中学一线教学,擅长中学英语

向TA提问 私信TA
展开全部
如果是一类防雷建筑的防雷设计,是要单独设计接地极,不能共用;其余的可以共用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友062e4f657
2009-01-10
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:6915
展开全部
油库与变电所不一样。
已赞过 已踩过<